距离会员到期还有30

【电气学院】中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!

提问 发帖 回复

1、电气工程施工流程 2、接地、防雷装置要点 no.1 防雷接地施工质量要求 no.2 防雷引下线施工要点 避雷引下线暗敷设做法: 利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。

1、电气工程施工流程

6207e5c3800143d6bf04d4631aaba123.jpg



2、接地、防雷装置要点


no.1 防雷接地施工质量要求


b5737a8d3c6643fcb2427c1d0858f6e0.jpg


no.2 防雷引下线施工要点


避雷引下线暗敷设做法:


利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。


按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。


no.3 防雷焊接要点


8dd3faf2049c41e1a4fa72c6c27d4425.jpg


no.4 屋面防雷安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 避雷带(网)安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!



A、屋面避雷带安装时应平直,无急弯,焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m,转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm,置于距外边缘150mm处。

B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌;

C、建筑伸缩缝处,应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯。


no.6 接地干线安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平;

B、接地扁钢距地面高度为250~300mm;

C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;

D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地。


3、线槽桥架安装工艺


no.1 线槽桥架支架设置


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 桥架跨接要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 电缆桥架内敷设工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.4 桥架封堵安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 特殊位置桥架安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


4、末端安装


no.1 线缆、电箱安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 插座、开关安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 灯具安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


5、高低压配电房施工


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wang171468177
    wang171468177 2020年02月13日 16:54:32 2楼

    感谢楼主分享的好资料!学习了。

    回复 举报 点赞
  • 加倍努力
    加倍努力 2020年02月14日 12:04:12 3楼

    很好的学习资料,多谢了。

    回复 举报 点赞
  • 淮岸听风
    淮岸听风 2020年02月15日 22:29:51 4楼

    工艺细致,整齐美观,赞!

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2020年02月17日 08:37:39 5楼

    家里最大的用电器是3000w的电热水器

    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因