土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!

【电气学院】中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!

发布于:2020-02-13 14:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1、电气工程施工流程

6207e5c3800143d6bf04d4631aaba123.jpg



2、接地、防雷装置要点


no.1 防雷接地施工质量要求


b5737a8d3c6643fcb2427c1d0858f6e0.jpg


no.2 防雷引下线施工要点


避雷引下线暗敷设做法:


利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。


按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。


no.3 防雷焊接要点


8dd3faf2049c41e1a4fa72c6c27d4425.jpg


no.4 屋面防雷安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 避雷带(网)安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!



A、屋面避雷带安装时应平直,无急弯,焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m,转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm,置于距外边缘150mm处。

B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌;

C、建筑伸缩缝处,应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯。


no.6 接地干线安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平;

B、接地扁钢距地面高度为250~300mm;

C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;

D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地。


3、线槽桥架安装工艺


no.1 线槽桥架支架设置


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 桥架跨接要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 电缆桥架内敷设工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.4 桥架封堵安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 特殊位置桥架安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


4、末端安装


no.1 线缆、电箱安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 插座、开关安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 灯具安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


5、高低压配电房施工


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    要是CAD版的就好了

    2021-06-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • 郭老五
    郭老五 板凳

    谢谢楼主分享!内容详实且专业,是个难得的好资料!

    2020-07-04 07:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

作为电气工程师这些你还不懂吗?帮你扫清迷茫。

中国电气新手的数量非常庞大,但电气工程师的数量却不尽人意。他们有什么困惑需要去解开?他们最关心的问题是什么?他们对未来的期待又是什么?中国缺少什么样的电气工程师?中国缺少满嘴胡须的电气工程师;中国缺少坐轮椅的电气工程师;中国缺少在一个行业专注几十年的资深电气技术专家;中国缺少知识全面,做事精密细致的电气控制系统架构师。一直以来,很多电气工程师都有过这样那样纠结于心的难题。下面提取了13个工程师们最关心的问题,欢迎大家继续真诚交流!

回帖成功

经验值 +10