土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口的出口风速问题

排烟风口的出口风速问题

发布于:2008-02-29 09:46:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    我给楼主挑一个小毛病,您“出口风速”这个词用得不恰当、不明确,导致网友们的答案不统一。

    排烟口分两个情况,一个是室内排烟系统的风口,是“吸入口”、“进风口”,而不是“出口”,对于这个风口,规范上都写了不宜大于10m/s,实际排烟时略微超过其实也可以。另一个是排烟系统面向室外的排风百叶,这才是“出口”,对室外排烟口来说,如果是排风排烟兼用,那风口风速最好控制在3-4m/s以内,否则平时噪声很大,如果仅仅是排烟用,又没对着路上的行人,那风速取到10m/s也可以。
    2008-03-05 12:57:05

    回复 举报
    赞同1
  • xianshun
    xianshun 板凳
    zhu3211991 发表于 2013-12-6 11:59 顶你,说的真好说的真好 不过 出风口(就是百叶窗) 风速 限制 在哪个规范里讲了?
    2016-05-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间或前室的正压送风口设置在什么高度?

楼梯间或前室的正压送风口设置在楼层的上方还是下方?具体距离顶或底的高度有什么要求?高手赐教.

回帖成功