正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(36 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
楼梯间或前室的正压送风口设置在楼层的上方还是下方?具体距离顶或底的高度有什么要求?高手赐教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句排烟口分两个情况,一个是室内排烟系统的风口,是“吸入口”、“进风口”,而不是“出口”,对于这个风口,规范上都写了不宜大于10m/s,实际排烟时略微超过其实也可以。另一个是排烟系统面向室外的排风百叶,这才是“出口”,对室外排烟口来说,如果是排风排烟兼用,那风口风速最好控制在3-4m/s以内,否则平时噪声很大,如果仅仅是排烟用,又没对着路上的行人,那风速取到10m/s也可以。
回复 举报
回复 举报