土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞输入与分开输入有何区别

剪力墙开洞输入与分开输入有何区别

发布于:2005-01-28 11:44:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM中,剪力墙开洞输入和分为两片墙输入有区别吗?如三米长的墙,中间需开一米的门,如按两片墙输则为短墙,如按开洞输入程序判断它是长墙还是短墙呢?请高手指点, 谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 沈汝伟
    沈汝伟 沙发
    对于这个问题可以看高规7.1.8
    要看剪力墙开洞形成的梁的跨高比小于5的话可以按连梁来考虑
    跨高比不小于5时,应该按框架梁进行设计.
    2005-03-07 00:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • liujiandong2003
    剪力墙按开洞输入时刚度大,按节点输入时刚度小,看层见刚度比,当然按节点输入是要采取加强措施,洞口两边加暗柱等
    2005-03-03 09:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

fak和fa

现行规范地基承载力不提设计值,而提特征值。新规范5.2.4中fak相当于以前的标准值,fa是修正后的承载力特征值,类似于通常我们理解的设计值。 设计值为什么大于标准值啊?那不是不安全了?

回帖成功

经验值 +10