土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室施工,结构自防水应该注意什么?

地下室施工,结构自防水应该注意什么?

发布于:2020-02-06 14:28:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

随着现在城市里的高层建筑物越来越多,不管是大型的商场还是商用建筑物,都会有较大的地下停车场,停车场里面的结构也非常复杂,所以停车场的地下渗漏的现象非常普遍,地下室漏水会严重影响建筑的使用寿命和居住的安全性,所以下面就根据我们的经验来谈一谈地下室施工建设的时候应该注意什么?如何应该减少地下室渗水、漏水。

首先地下室漏水最重要的一个情况,就是地下室的混凝土出现裂缝,而出现裂缝的主要原因是在浇筑混凝土的时候,墙缝的最大间距出现问题,墙缝的最大间距应该为30~20,但是往往实际工程的时候,工程队没有按照此项规定严格执行,没有考虑到混凝土的自防水功能,

我们设计建筑物的时候,应该考虑到混凝土本身有可能存在漏水的情况,因为我们施工的时候,结构往往非常复杂,钢筋密布,所以说混凝土本身也有可能有渗水、漏水的现象,在建设建筑物的时候,地下室最好采用多个防水线的方法。

结构自防水的效果,

1、注意外墙的时候,不要把防水层和防水层外面的橡胶圈混合,这样就达不到整体严丝密封的效果,造成渗水。

2、设计地下室的时候,仔细考虑地下室的底墙外侧和地下室的外墙外侧,严格按照施工的规范规定,来设定保护层,并适当加厚保护层,

3、施工人员考虑不周全,在建设的时候,对于那些在高处,特别是在山坡上的建筑物,没有考虑周全,这样会忽略雨天地下室渗水的可能性,那么我们应该如何来做呢?应该严丝合缝,不能有漏浆的情况,如果模板发生了变形或漏浆,很容易引起地下室的漏水,影响地下室的自防水功能,混凝土浇固的时候,也应该考虑到结构自防水,在浇筑的时候应该严格控制用量,可以分阶段来掺杂杂物,

但是应注意层和层之间不能间隔时间太长,这样会出现施工的缝隙。

4、提高混凝土的质量,地下室施工应该全面的进行施工规划,严查工过程当中的违规,在搅拌混凝土的时候,应该保证混凝土每层之间的质量,严格控制搅拌的时间,以搅拌开始泛浆和冒气泡为准,不得超过时间,也不得太短,如果有施工缝,应该及时处理。

5、外墙的施工缝应该高于地下室底板30厘米的外墙壁上,对于在地下室施工、留置施工缝的时候,应该按照施工的要求来留置,浇筑混凝土之前,应该把混凝土表面上的浮浆去掉,然后认真清理。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【工程师雷东宝原创】是谁说的:人防板钢筋间距要迁就小小的拉结筋?

文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101 作者:工程师雷东宝   北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者 阳光明媚,风景正好! 一次院里组织健步走,冯工加了几个小碎步,赶上了我,说道:雷工,我看你身手矫健啊。我又有一个小问题:昨天那个小书院项目的外审意见回来了,有一条我没看明白,就是人防板的配筋间距须与拉结筋协调。您能给我说下吗?

回帖成功

经验值 +10