土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机停电再来电后跑油

离心机停电再来电后跑油

发布于:2020-02-05 16:06:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我接管2台麦克维尔地源离心机,停电后再上电就跑油只有每次换季时把油泵阀门锁死再断电,等再使时送电再打开阀门。不知道有没有什么办法解决呢????谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 融霜
    融霜 沙发

    因为你停电后冷冻油的温度降下来了,制冷剂会跑到油槽内,因为油比制冷剂轻,油是浮在上面的,当你再次送电的时候,油电加热工作制冷剂蒸发,油槽内的制冷剂和油混合液体就会沸腾,这个时候油就从油槽上部流到蒸发器或者冷凝器内,等到制冷剂蒸发完了,油槽内冷冻油就少很多,甚至完全没有了。

    2020-03-23 16:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳

    大型离心机组在停机期间要关闭机组油管路相关阀门,俗称“锁油”,然后还要保证在停机期间机组控制电源以及油加热电源不能断电,否则必然跑油

    2020-02-10 09:54:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。