作为咱们家装电工,在进行电路改造的过程中,第一步被要求改正的就是配电箱,这个方方正正的箱子,在装修时真的需要做调整吗?
配电箱一般安装在大门附近——也就是玄关处,可惜它实在丑陋,与装修效果格格不入。于是就有人想到了给配电箱移位,把它移到不显眼的位置,不就万事大吉了吗?
但其实这种做法是不推荐的,主要原因有二:
1.配电箱是嵌入墙内的,配电箱所在墙壁的稳定性必然受影响。如果不嫌麻烦,勉强可以把它移到非承重墙上——但是移位的价格依然不低。
2.业主与物业是有严格的责任划分的,电表箱到配电箱之间的一端距离,属于物业的责任范畴。现在业主私自移动配电箱,改变了这段距离的长度,也改变了这段距离上电线的状态,将来出了问题,就容易发生很多推诿扯皮的事情。
指的是不动原来的配电箱,只把里面的开关换掉——只有一种情况下需要做这种更改,那就是家里有超大功率电器(功率大于6000W)。
更换开关并不容易,往往是牵一发而动全身。某一个支路开关换了参数,代表着相应的电线(进出线的电线都要换)和主开关都要做更改。而开关的额定电流越大,相应的宽度也就越大——原有的配电箱未必装得下。
一般来说,原有的配电箱里的开关参数能够满足绝大部分用户的用电需求,不需要改装——有关漏电保护器的问题,这里要强调一下:原配电箱里一定有漏电,也有空开。用户在更换时,要看准了,原本是漏电的地方,更换后也必须是漏电;原本是空开的地方,更换后也必须是空开。
家里的用电器数量增加,导致原有的开关无法满足了——此时要做的是增加回路(把原来的一个回路拆成两个),而不是单纯的换一个更大的开关。回路数量变多了,必然需要更换配电箱——更换配电箱也代表着在墙上开更大的孔,一般来说不到迫不得已,也是不建议做的。
新的配电箱在选择开关类型的时候要注意:主开关和照明回路使用空开(主开关1P,照明回路1P或1P N),插座回路使用漏电开关(大功率2P,普通插座1P或1P N)。
最后提醒,新的配电箱要在原配电箱的位置上进行安装,不要动入户线。
强配电箱,可以安装在住户走廊、门厅、房间、餐厅等适合的地点,但不能够安装在厨房间、卫生间。因为时间长了,厨房的水分、油腻会影响断路器的正常工作,以及有煤气危险。
除了强配电箱外,还可以再设计安装一个次级配电箱。该次级配电箱,一般是为一些功率比较大的电器配置的,主要是这些电器的电源插头比较难配,或者用插头不能够完好实现电气的连接。例如,厨房、浴室的电器,以及空调的电源配电箱,即作为电源开关使用。
①地下室照明箱明装底边距地1.5m。
②1层在走廊安装的照明配电箱底边距地1.7m。
③1层控制箱的安装高度为中心距地1.5m。
④1层挂墙明装的配电箱中心距地1.3m(箱体高度大于0.8m),或1.5m(箱体高度小于0.8m)。
⑤剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱提时必须拆除木盒。
⑥落地安装的基础,需要高出地面50~100mm。
⑦暗装于墙壁时,底部距地面高1.4m。
⑧明装于墙壁时,底部距地面高1.2m。
⑨室外配电箱,需要牢固地安装在支架上,箱底距地面高度不低于1.0m,以及采取防止攀登措施。
⑩箱体垂直度的允许偏差为:箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm。箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm。配管入箱需要顺直,露出长度小于5mm。
配电箱的高度,跟家里大人的身高差不多,也就是伸手能够操作的位置,以及远离孩子的操作高度。
①强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm²时,以及开关位数小于20位时,则开关宽度尺寸加起来,再每边加20mm就是电箱宽度。高度,就是开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。
②强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm²时,以及开关位数大于20位时,强配电箱需要布置为两排开关,则开关宽度尺寸加起来再每边加40mm,就是电箱宽度。高度,就是开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。
③强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm²时,以及进线开关单独一排时,则开关宽度尺寸加起来再每边加20mm,就是电箱宽度。高度,就是开关高度加进线开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。
④强配电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,估算基本与上面相同。如果进线大于10mm²时,需要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线。如果两排布置开关时,需要考虑开关的布线走线。
⑤实际上,强配电箱尺寸是没有定论的,需要根据实际安装、实际接线图、如何安排开关、开关走线等来考虑。
⑥微型断路器每位宽度大约18mm。
⑦PZ系列配电箱有固定尺寸。家用配电箱一般选择PZ30型号。家用配电箱尺寸大小有:
110mm×160mm×8mm
150mm×170mm×8mm
200mm×210mm×9mm
230mm×240mm×9mm
280mm×280mm×9mm
280mm×370mm×9mm
280mm×420mm×9mm
280mm×460mm×9mm
470mm×210mm×9mm
470mm×370mm×9mm
470mm×420mm×9mm
580mm×370mm×9mm
390mm×630mm×9mm
强配电箱的移位,一般需要加一段电缆,用镀银对接管对接,并且采用热缩材料做主绝缘,有的还需要做好防水处理。
强配电箱的移位,涉及电源入户线的加长,如果入户线是6mm²,或者10mm²、16mm²、25mm²,则需要采用同规格的导线来加长。加长连接处,需要设计接线盒,并且连接操作要符合要求。
6mm²的入户线导线连接,一般可以采用双向铰接,再用锡焊。也可以采用铜杆、接线耳连接方式。
10mm²、16mm²、25mm²导线连接,一般可以对接管压接。压接完后,需要用2层热缩绝缘套管,最外一层最好用高压热缩管保护。
强配电箱的移位线,一般采用暗装最为普遍。
常见型号
1.XL-51
XL——表示动力箱系列产品。
2.JXF防护箱系列型号
JXF——表示为防护箱。JXF防护箱主要的型号也只有:JXF1000/JXF2000,其尺寸主要有250×250×140、300(400、500、600)×250×140、300(400、500、600)×300×140(180、200)、300(400、500、600)×400×140(200、230)等。
3.XRM-302-05-2B(H)
XRM——表示这个照明配电箱属于嵌入式的照明配电箱。
302——表示设计序号。
05——表示该照明配电箱的方案号。
2B(H)——表示照明配电箱的高度以及宽度均为200mm。
4.XRM-305-3B-H
照明配电箱型号中凡是带有B、H字母的,则表示该照明配电箱的宽度、高度。H字母前面没有带数字的,则默认的标准型号,即2高度为40mm,除了嵌入式的型号外,其他很多字母组合而成的也是照明配电箱型号。
5.PXT-4-3X10
PXT——表示这个是照明配电箱。
4——表示设计的序号。
3——表示进线相数为3相。
10——告示每相输出的回路数为10。
选择什么规格的配电箱,一般与总功率没关系,而与电路的回路数量有关。配电箱配上空气开关、漏电保护器后,需要用多大的功率的,则需要根据进户线的额定电流来确定。配电箱里面的空开、漏保数量,需要根据需要的回路来决定。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
【电气学院】四个电气原理图判断你是不是一个合格电工一、电气基础知识; 概述:为了安全、经济的发电、供电,对发电机、变压器、电动机、及电路进行测量、操作和保护而装设的辅助设备是各种测量仪表,控制开关,信号器具,继电器等等 。 本章主要介绍几种常用的低压电器,基本的控制环节和保护环节的典型线路。 1.1 组合开关(转换开关) 组合开关有三对静触片——相当于刀开关的夹座,三个动触片——相当于刀开关的闸刀。用 手柄转动转轴使动触片与静触片接通与断开。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料内容丰富详实且专业,谢谢楼主分享!
回复 举报
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复 举报