低应变本身的作用是对基桩进行完整性检测,以保证基桩工程的施工质量,并能将检测结果提交给相应单位,减少工程安全隐患或事故的发生。今天就桩基低应变在日常常见问题做一些简单回复。
1、小应变检测适用范围
答:一般为①预制桩;②灌注桩
2、低应变的检测规范检测数量
答:每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个
3、低应变检测仪多少钱
答:问销售
4、低应变检测对桩的要求
答:①长径比大于5
②瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸比大于10
③设计桩身截面基本规则
④应力波传播时平截面假定成立
5、为什么要进行桩身完整性检测
答:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身质量是否满足设计要求
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
阅读下一篇
「岩联快答」低应变检测时间,动测仪波形图怎么看小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那低应变检测时间,动测仪波形图怎么看?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。 1、低应变检测时间 答:受检桩混凝土强度至少达到设计强度等级的70%,且不小于15MPa,一般时间不小于14天。 2、动测仪波形图怎么看 答:主要是分析反射波,较复杂 3、基桩动测仪检测方法