土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 福建设计公开“应急呼吸传染病医院建设技术要点(内部稿)”并免费提供全专业建设图纸

福建设计公开“应急呼吸传染病医院建设技术要点(内部稿)”并免费提供全专业建设图纸

发布于:2020-02-03 10:55:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
共克时艰  倾情奉献

根据疫情防控的需要,全省各地都在行动,多地要求参照北京“小汤山医院”模式,紧急建设集中收治新型冠状病毒肺炎患者的医院,应急呼吸传染病医院建设不同于一般普通医院,必须满足呼吸传染病医院的医疗流程,还要考虑医院感染的预防与控制、隔离措施等。

福建省建筑设计研究院有限公司医疗设计所、建筑工业化中心、设备分院等部门的同志及各专业总工们,在这不一样的春节假期里,响应党中央、国务院,省委省政府及福建建工集团等对疫情防控工作的部署,“逆行而上”,成立“疫情防控应急医院设计先锋队”,在公司潘耀民总经理的亲自指挥,黄文忠总工、潘海洪所长等的带领下,利用两天的时间加班加点起草了“应急呼吸传染病医院建设技术要点(内部稿)”,并完成了全专业“装配式活动箱房呼吸传染病医院样板房”的建设图纸。

1.jpg
项目组连夜加班沟通方案
2.jpg

设计组连夜加班绘制图纸


为了全省各地建设能满足这种“模块化、装配式、快速实施,且规范合理”的要求,福建设计向公众公布“应急呼吸传染病医院建设技术要点(内部稿)”供参考,并免费向各地市县医院、建设主管部门、设计单位、施工单位等提供我们完成的“装配式活动箱房呼吸传染病医院样板房”建设图纸供参考。

设计宗旨:模块化,装配式,快速实施、规范合理


应急呼吸传染病医院建设技术要点(内部稿)

前言

新型冠状病毒肆虐的当下,以适应我省气侯条件为前提,采用活动箱房组装施工,以快速建成传染病区为目标,结合《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014,我司认真总结多年来传染病医院建筑设计的经验,编制适用于应急情况下传染病医院的建设技术要点。

主要编写及设计人员:

建筑专业:黄春风 袁军 任希 潘海洪 杨振宏 李艳英 程勇武 方芳 李华

结构专业:曾志攀 任彧

电气专业:陈汉民 林洪钟 谢进国 吴旭华 吴晓琳 原晓云 林豪钧

给排水专业:程宏伟 黄文忠 彭丹青 卢景贵

暖通专业:郭筱莹 林峰 陈燕琴 陈焓烨 郑邦鑫

1 总平面设计

1.1 基地选址,远离人口密集的居住区和活动区域,与院外周边建筑距离大于或等于20米。

1.2 病区布局考虑朝向通风消防、分期建设、模块化生长;如在已建院区内搭建应急病区,应考虑功能分区及隔离关系。

1.3 医院出入口附近布置救护车停放场地及冲洗消毒场地。

1.4 基地出入口不少于两处,基地内设置医疗废弃物收集点,确定适宜的场地标高,污废水处置方案。

3.jpg
典型总平布局示意 

2 建筑设计

2.1 采用装配式活动箱房,经过多方案比较,选用最标准的尺寸3000×6000,以这个标准尺寸作为组合模块,进一步优化,细化应急传染病病区的布置。

2.2 传染病医院病区平面布置应划分为污染区、半污染区与清洁区,并应划分独立的病患通道,医护通道。


4.jpg

标准单元模块平面图

5.jpg

三维图

2.3污染区(被病原微生物污染的区域或病人直接接触的区域)包括:带卫生间病房、污物存放房间。病患直接由室外进入病房。医护人员由医务人员走廊与病房之间设置的缓冲前室进入病房。缓冲前室应设置非手动式或自动感应龙头洗手池,过道墙上应设置双门密闭式传递窗。

半污染区(可能被病原微生物污染的区域)包括:护士站、治疗室、医生办公室、护士办公。医护人员通过“更衣——二次更衣——缓冲”后,进入到半污染区的医护走廊。医护人员由半污染区返回清洁区,则需依次通过另一组“缓冲——二次更衣——更衣”返回。

清洁区(未被病原微生物污染的区域)包括:值班室、设备用房。

2.4 病房设置1床间、2床间。对于呼吸道传染病疑似患者,必须单间,防止交叉感染。而确诊患者,基于目前的条件,多采用双人间。因此本次设计我们采用以双人间为主的护理单元设计。

考虑福建气侯条件,病房采用开敞外廊设计,受供货条件限制,本次采用的出挑雨蓬尺寸为1150,今后可优化加大出挑或加立柱,以扩展外廊尺寸。

2.5 病房设置同时符合下列要求:

(1)平行的两床间净距不小于1.00m,靠墙病床床沿与墙面的净距不小于0.60m;

(2)病床通道净宽不小于1.10m。

(3)病房门净宽不小于1.10m,门扇设观察窗;

(4)活动箱房下部的钢框架导致病房与外面走廊之间出现的门槛可采用斜坡状构件进行过渡。

6.jpg

病房大样图 卫生间大样图

2.6 为快速实施,卫生间采用成品卫生间;目前厂家提供的成品卫生间,尺寸普遍偏小(1200X2000),且卫生间采用内开门不符合相关规范,需要厂家订制成外开门。

3 结构设计

7.jpg

3.1钢结构箱式模块化房屋是指以钢结构为箱体结构,由围护与框架组合而成的箱式建筑。所有模块构件均在工厂进行标准化设计及制作,房屋构件通过标准化连接件在现场进行快速安装,完成房屋的建造。这种模块化组合房屋工程的设计与建造符合通用化、模块化、工业化和优化集成的原则。

3.2钢结构箱式模块化组合房屋是以具有建筑使用功能的箱体作为一个箱式建筑单元模块,组合构成的房屋。单元模块主要由箱顶、箱底、立柱、墙体、门、窗、配件等组成,在现场将这几部分主要构件安装,由于保证了构件的精度,在现场的安装能够达到快速、精准。

8.jpg
活动箱房大样图

3.3钢结构箱式模块化房屋构件的设计均为标准化设计,产品为板式包装,方便运输,并节约存储空间。钢结构箱式模块化房屋可循环利用,可随意拆卸重新组装,节能环保。

3.4钢结构箱式模块化房屋的空间划分灵活,除横向与竖向的连接,钢结构箱式模块化房屋还可以重叠放置,并设置楼顶平台等,连接后的内部空间也可灵活设置室内隔断。

3.5钢结构箱式模块化房屋的基础模块为单箱模块,并提供楼梯间、卫生间、淋浴间等功能性箱体模块,以满足建筑的基本功能需要;通过对模块的不同方式的拼接组合,形成多种空间组合。

4电气设计

4.1.供电电源:本工程电源由原院区一层变电所低压配电回路引来,院区变电所已采用两路独立10KV市政电源供电,并配置柴油发电机组作为备用电源,已满足一级负荷的供电需求。本工程除急救抢救室、手术室等场所涉及患者生命安全的设备及其照明用电、重症感染呼吸区的通风设备采用一级负荷中特别中重要负荷外,其他所有用电负荷均按一级负荷供电,采用双电源引入至一层强电间配电总箱,要求其中一路电源应引自柴油发电机备用电源母线段,且要求柴油发电机组连续供电时间不小于24h,并在配电总箱预留移动发电机电源接口。

4.2手术室、抢救室、重症监护病房等医疗场所的配电应采用UPS和医用IT系统,并应配置绝缘监视装置,同时采用一体化配电装置并设置在专用配电间内,配电间的门开向清洁区。

4.3按感染区、半感染区、清洁区三个分区分别进行电气设计,各分区配电箱应设置在不同要求的位置,避免交叉感染。在感染区两个相邻病房的缓冲区设置配电箱,病房内的照明、插座、热水器、空调、治疗带等均由该配电箱供电。

4.4在每两间病房的缓冲区均预留移动X光机电源并独立设置配电箱,不与其他设备共用同一供电回路。

4.5污染区及半污染区内的照明均采用洁净灯具,灯具应易于清洗和消毒。

4.6在清洁走廊、污洗间、卫生间、病房、手术室及其他需要灭菌消毒的地方应设置杀菌灯。杀菌灯与其他照明灯具应用不同开关控制,其开关应便于识别和操作。候诊室、走廊等公共场所或平时有人滞留的场所的杀菌灯,宜采用间接式灯具或照射角度可调节的灯。

4.7应急照明:设置集中电源集中控制型消防应急电源及疏散指示系统,持续工作时间按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018等执行。考虑本工程为临时建筑,在疏散走道不设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

4.8因本工程采用装配式活动箱房,所有配电线路采取明敷设,配线的保护管、槽盒或桥架穿越隔墙处均应做密封处理,各区管线避免相互穿过,必须穿过时,应进行相应密闭处理。

4.9火灾自动报警系统按国家现行相关规范设计。

4.10本次设计智能化系统包括紧急广播及公共广播系统、视频监控系统、出入口控制系统、综合布线系统、计算机网络系统、医护对讲系统。

4.11结合应急传染病医院的特殊情况,建议后期根据实际情况增加远程会诊系统、120调度指挥系统。用于复杂病情各地专家远程综合会诊,危重传染病人及时接送,本次设计预留本区域疾控中心、上级疾控中心、应急指挥中心、政府相应管理部门等的专用通信的条件。

5 给排水专业

5.1  生活给水引入管处设置倒流防止器,避免生活水源受到污染。同时,进水总管预留氯消毒设施,增加用水消毒。

5.2  生活及消防给水管避免穿越染毒区,检修阀门设在室外或清洁区内。

5.3  各用水点采用非接触性或非手动开关,并防止污水外溅。

5.4  染毒区与清洁区卫生间排水管道分别设置,避免交叉感染。

5.5  卫生器具设置可靠的水封装置及补水措施。地漏采用带过滤网的无水封地漏加存水弯,存水弯的水封50mm-75mm。

5.6  室外采用雨污分流制,采用密闭检查井。

5.7  院区污水经消毒池、化粪池处理后,排入污水处理站处理达标后排放至市政污水管。

5.8  院区内雨水收集至雨水收集池后,消毒合格后排放至市政雨水管。

5.9  采用模块化、装配式设施,实现快速安装。如病房采用成品卫生间,室外采用成品玻璃钢化粪池、成品塑料检查井,雨水调蓄池采用塑料模块拼装等。

5.10  管线考虑可以分期建设的要求进行设计,增加灵活性。

5.11  充分利用院区原有消防系统等设施,缩短建设工期、减少工程造价。

6 暖通设计

6.1.为了避免交叉感染,传染病医院病区均设置机械通风系统,污染区、半污染区与清洁区的机械通风系统分别独立设置。

6.2.病区气流组织应形成从清洁区至半污染区至污染区有序的压力梯度,空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低。

6.3.病房等污染区设计为负压区,医生洁净走道等清洁区设计为正压区。门诊、医技用房及病房的新风换气次数不小于6次/h。

6.4.病房送风在床尾处设顶送风口,在床头处设下排风口,卫生间设侧排风口,气流组织为上送下排。清洁区及半污染区均设顶送、排风口,气流组织为上送上排。

6.5.病区同一个通风系统的送排风支管均设电动密闭风阀可单独关断,进行房间消毒。

6.6.送风系统均采用初效、中效、亚高效过滤器三级处理后送入室内。排风系统设高效过滤器处理后排放,病房排风的高效过滤器设于房间排风口处。

6.7.送排风机均设于屋面,取风口与排风口的间距不应小于10米。排风口高出屋面3米进行排放。屋面风机等设备管道应做好防雨遮阳措施。

6.8.考虑福建冬季气候及安装条件,送风系统设有电加热系统,保证出风温度不低于20℃,满足室内基本温度的需求。

众志成城,共克时艰;
国企担当,社会责任。
来源:福建省院 建筑给水排水分会
9.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给即将开工的你:上班族超详细个人防护攻略 -上海彭老师培训转

(来源:上海市公共卫生临床中心微信公众号、人民日报) 此篇献给坚持在工作岗位为抗新冠而努力工作的非一线小蜜蜂们,有你们的后方保障,前线的战士们才能安心救人。 1.上班出发前如何做? 家里常备体温计,起床前测量体温(建议口温),如果体温超过37.3℃,建议居家休息观察,必要时到医院就诊。

回帖成功

经验值 +10