土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 19版建水规3.3.9强条如何执行

19版建水规3.3.9强条如何执行

发布于:2020-01-20 23:22:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

09版建水规3.2.5B,生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施:

1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。

19版建水规3.3.9条。2化工剂罐区、化工车间、实验楼(P3、P4)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙的水箱,且应设置在防护区外。

问题:规范强调引入管设空气间隙,作为水质安全措施当然最可靠。但设空气间隙,水压没了,09版没有明确要求设置水箱,19版须设水箱,设计中只能采用独立二次供水系统?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发

    好资料,感谢楼主无私的分享

    2020-07-01 12:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • 晴朗天空
    晴朗天空 板凳

    单体建筑可设置高位水箱,水压不满足时按需要设泵。水箱仅考虑卫生安全,不考虑调节容积。参考3.8.2条,水箱容积可仅大于3min水量。若化工厂,可全厂统一设置二次供水设施。

    2020-04-26 16:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

苹果版建筑给排水计算APP(基于新规范)

本人新发布一款苹果版建筑给排水计算APP,包括给水、热水、污水、雨水和消防五大类的20多个计算模块,后续会继续增加。目前暂定为收费使用(无内购),1月底前优惠促销。 有兴趣的可以在苹果手机或Ipad的App Store里搜索“建筑给排水”或“给排水”或“watercal”关键字,找到“WaterCal” 进行下载安装。 你也可以在苹果手机浏览器里打开  https://apps.apple.com/cn/app/id1493244417

回帖成功

经验值 +10