土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】工程师必读!电气控制柜的布线工艺要求和常见问题

【电气学院】工程师必读!电气控制柜的布线工艺要求和常见问题

发布于:2020-01-15 15:38:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

01

电气控制的布线工艺要求

1、电气柜布线应横平竖直,配置坚牢,分布均匀,变换布线走向时应垂直布放。

2、二次回路线应远离飞弧元件,并不能影响其他电器元件的操作 。

3、二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠,整洁美观。

4、二次回路连接线中间不应有接头,连接接头只能在元器件的接线端子上或接线端子排上。

5、硬导线的剥线长度不宜过长,约10 mm为宜,两线连接后应用热缩管固定导线的连接部分。

6、每个电器元件的接线端子上最多允许连接两根线,每节接线端子上的连接线一般只允许连接一根,如果必须连接两根导线,则连接处必须牢固可靠。

7、多导根线端连接应加冷压端头接线,截面面积小于1m㎡的单股弱电回路导线,应采用锡焊或其它合适的方式接线。


640 (1).webp (26).jpg


8、软导线应先套上线鼻子压紧后再插到端子里,铜线芯不要裸露在外面,且要压紧,导线与接线端子连接时,不能压坏绝缘层和导线露铜过长。

9、剥去绝缘层的导线两端都要套上编码套管,从一端接线端子到另外一端接线端子,必须用导线连接起来,且中间不能有接头。

10、布线时小心操作,不能损伤线芯和导线绝缘层。

11、导线与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈加以保护电缆。

12、安装配铜排时应戴手套,防止静电反应。

13、同一水平面的导线安装高度应一致,不能交叉。非交叉不可时,该根导线应在接线端子引出,水平架空穿过,必须走线合理。

14、导线连接在面板上时,应加塑料管或安装线槽,为防止锋利的边缘割伤导线绝缘层,电气柜出线部分必须加塑料护套。


注:铜母线载流量选择需查询有关资料,绝缘导线成束状在线槽布放时,或防护等级要求较高时,应适当考虑空间余量。


02

电气装配常见问题图解

案例一


电气装配存在的问题:

1、强电端子正在信号端子的下方,间距很小。

2、强电线与信号线平行敷设在同一线槽内。

3、柜体进线电缆没有电缆架抱箍固定,亦没有屏蔽接地。

4、柜体接地母排没有使用。

5、强弱电端子未做有效分隔。


案例二


电气装配存在的问题:

1、电源连接不应使用插座形式,应采用端子连接形式。

2、电源没有接地保护。

3、回路没有过载及短路保护。

4、使用线规不符。

5、不明回路的随意并线。


案例三


电气装配中存在的问题:

1、通讯电缆与强电电缆平行敷设

2、通讯线屏蔽层强制接地在绝缘部位

3、接线端头不能裸露导线。


案例四


气装配存在的问题:

1、接地排截面积小于进线截面积

2、接地排过多的打孔更减小截面积

3、接地并线,增加接地阻抗

4、柜体安装底板,框架均未接地

5、未采取分层接地的措施


案例五


电气装配存在的问题:

1、驱动装置的信号线悬空,未做固定处理,亦未做屏蔽接地处理。

2、 驱动装置布置安装不合理,应与进线滤波器电抗器一起单独组柜,不宜采用面板式安装,而应采用框架方式安装。

3、大型驱动装置至电机电缆一般不应该再经过端子过渡,而应直接出线。

4、电机电缆应使用屏蔽电缆,屏蔽层应抱箍。

5、系统进线布置设计不合理,阻挡驱动装置冷却风道。

6、主进线不宜使用端子,应采取铜排结构件压接电缆。


案例六


电气装配存在的问题:

1、 不随意使用穿墙方式做柜间连线,应通过底座过线

2、不应通讯线,信号线,电源线,动力线混行

3、穿墙开孔,未使用橡胶护圈保护,致使线缆直接与锋利的开孔边缘接触


案例七


电气装配存在的问题:

1、温控加热柜总体设计布局不合理,空间浪费,行线多绕。

2、强弱电混杂布线,弱电控制单元根本不应设计在此部分。

3、长时间使用的设备不宜采用民用插座供电,并使电缆长时间无固定垂悬,并且无接地,无断路器保护

4、存在单相大电流设计,过载保护设计可能存在错误

5、负载功率与线径是否匹配需要核实。

6、空开与负载是否匹配需要核实。

7、固态控制信号线与功率线平行于同一线槽。


案例八


电气装配存在的问题:

1、变压器进出线同色

2、次级输出一端未接地

3、负载没有分路,也没有保护

4、布置不合理,占用空间较大


案例九

640 (1).webp (24).jpg

电气装配存在的问题:

1、工控机的供电及机箱均未做接地处理

2、DP通讯线亦未作再次屏蔽处理

3、工控机不适合在DP总线中做上位机。


案例十

640 (1).webp (25).jpg

电气装配存在的问题:

1、分柜设计布局都过于拥挤。

2、元器件布置不合理不利于布线。

3、强弱电布线混杂交错。

4、没有良好的接地措施。

5、驱动与功率器件散热空间不够。

6、柜体进出线设计不合理。

7、柜体的防护等级不适合现场的要求。


案例十一


电气装配存在的问题:

1、柜体布局设计松散,布线杂乱无章,强弱电混行,通讯线与电源线随意垂悬柜中。

2、关通讯各站应集中布置,做好屏蔽工作,避免绕线;

3、系统设计存在合理性问题,通讯线绕成环路。

4、安全继电器的使用,原理及设计。


03

总结

1、缺乏系统设计与总体规划

控制系统结构、网络结构、电源结构、接地系统需要安装要求设计安装。

2、缺乏规范与标准,及统一的管理

没有规范设计标准、制图标准和技术规范,元器件层面,各种选型都缺乏正确与精确的计算,盲目性随意性大。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 郭老五
    郭老五 沙发

    不错的资料!很珍贵也很专业!且附有大量实物照片,很有收藏价值,谢谢楼主分享!

    2020-07-10 06:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • xingye8860
    xingye8860 板凳

    电气柜布线应横平竖直,配置坚牢,分布均匀,变换布线走向时应垂直布放

    2020-01-17 08:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】电力电缆,为什么不能选择铝合金电缆?

铝合金电缆在我国应用时间不长但已经有案例表明铝合金电缆应用在城市和厂矿有巨大隐患和风险,下面就两个实际案例及导致铝合金电缆风险事故的八个因素进行探讨。 案例 一 某钢厂批量使用铝合金电缆,投产一年时间发生两次大火造成停产半个月,直接经济损失2个亿。 这是火灾后经过维修后的电缆桥架,火灾痕迹依然醒目

回帖成功

经验值 +10