“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,本条不参评。”
想问问这一条怎么可以做到不参评,如果项目没有用中水的情况下,首先要证明周围没有中水条件是吗?怎么证明呢,自来水公司证明吗?
然后要证明可回用水量小于100?这一条说的是我这个项目产生的污水,每天污水中的可回用水是否达到100吗?这个是哪本规范上有具体的计算方式啊。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1340 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句这条规范可操作性不强,只是一个所谓专家的概念而已。给评优创优留了一个可赚的空子。
回复 举报
本条适用于各类数据中心建筑的设计阶段和运行阶段评价。
按下列公式计算非传统水源利用率,并按表6.2.7的要求评分;
式中,——非传统水源利用率,%;
——非传统水源设计使用量(设计阶段)或实际使用量(运行阶段),m3/a;
——再生水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
——雨水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
——海水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
——其他非传统水源利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a
——设计用水总量(设计阶段)或实际用水总量(运行阶段),m3/a。
注:式中设计使用量为年用水量,由平均日用水量和用水时间计算得出。实际使用量应通过统计全年水表计量的情况计算得出。式中用水量计算不包含冷却水补水量和室外景观水体补水量。
【评价方法】
设计评价查阅非传统水源利用的相关设计文件(包含给排水设计及施工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等)、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书。
运行评价查阅非传统水源利用的相关竣工图纸(包含给排水专业竣工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等),查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告,并现场核查。
回复 举报