发布于:2008-02-28 20:23:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
如今在做三栋小高层,仅地下车库连成一体,有朋友说把车库顶板作为嵌固端.....
请教:为什么要将地下室顶板作为嵌固端,顶板为嵌固端要满足规范一系列的要求。
如将地下室底板作为嵌固端岂不是更好?(一般地下室底板有防水抗浮要求,就算是桩基础加上承台及梁足以作为上部结构的嵌固端)至少不用满足规范一系列要求,反正地下室一层抗震等级和上部结构一样。
难道像这种多栋共用一地下室的底板为嵌固应为多塔结构?
如果不是多塔结构,那就更不必要把嵌固端设在顶板了,不仅设计麻烦,造价成本也高了,像底层柱为上部柱的1.1倍,板厚180厚,侧刚是上层的两倍等.....
不知道我这种理解是不是对的? 另外如果底板(基础顶)为嵌固端,基础理深到是规范上明确有说从室外算起,那结构高度、层数是否应从底板算起?
请高手指点.....期待ing
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
merffe
沙发
地下室顶板做嵌固端,上面正常做,如果嵌固端该在地下室底板,估计位移较大,要增大刚度,不合理
2011-08-20 23:12:20
赞同0
-
hmdpx
板凳
地下室的底板为嵌固应为多塔结构,4楼说的不对,楼主的理解是对的。
2008-07-14 12:56:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报