最近几天好氧池的SV30从30%下降到4%,采取了许多措施,仍未解决,求大佬帮忙。

我们公司是做食用油的,污水站处理的废水就是从车间打过来的,含油比较多,这几天化验数据  调节池原水  COD1600-2300mg/L   氨氮3-18mg/L  总磷 0.8-2mg/L        好氧池COD 40-120 氨氮0.2-1.5   总磷0.1-0.4 。 ( DO一直在6mg/L以上,仪器放水中很久 了,不知道准不准确)

好氧池异常点:SV30下从30%下降4%,做SV30时,沉降很快,上清液有白色浮泥,不清澈。  好氧池旁边出现了许多蚊子,慢慢变多的,水中也很多蚊子幼虫,和一些类似红虫的虫子。

  • wenrougeqian
    wenrougeqian 沙发

    从你描述的现象,可能是污泥老化了,如果BOD、COD较低,污泥负荷长时间较低,曝气浓度不降低的话(6太高,保持1-2就行),那长时间曝气,肯定会导致污泥分解老化。加上你池体内蚊子幼虫多,这玩意以微生物为食,加剧了曝气池污泥减少的情况。你现在需要做的就是3方面,,曝气池投加营养;适当降低曝气强度;适当投加新污泥,排掉老污泥。

    2020-10-22 14:37:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好氧池的SV30从30%下降到4%,请问是什么原因

这几天好氧池SV30从30%下降到4%,做了许多措施还是未改善,求大佬帮忙 我们是做食用油的公司,污水站处理车间的废水。车间废水一般都是含有比较多的,这几天的化验数据  原水 COD  1600-2300mg/L   氨氮3-18mg/L,总磷在0.8-2mg/L之间。 好氧池 COD 30-120,氨氮0.1-0.8  总磷0.1-0.5。  (DO一直在6mg/L以上,仪器显示的,不知道准不准确。)