现有一个大学的小型体育建筑,包含篮球馆和训练场地,篮球馆座位数2200,训练场地为大空间场所;暖通专业自然排烟。根据《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014,第13.1条表格,需要设置火灾自动报警系统;根据《建筑设计防火规范》第8.4.6条,座位数超3000的体育馆需做火灾自动报警系统。问:我应该按照哪本规范,是否设置火灾自动报警系统?各位有没有遇到过类似问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
【电气学院】剩余电流保护器在低压配电系统中的作用剩余电流动作保护电器(英文名称:Residual Current operated protective Device,缩写为RCD),简称剩余电流保护电器,是一种漏电保护装置,被广泛地应用在低压配电系统中,是低压电网防止电击事故、电气设备漏电损坏和电气火灾的有效防护措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板请问楼主,最后怎么设置的?需要做报警系统吗?
回复 举报
补充一下,总建筑面积1.6W,一个长条形的建筑,篮球馆2400平米,与训练场地之间有变形缝,两个功能布局上相对独立。
回复 举报