冷却水流量:L=(Q1 Q2)/△t*1.163*(1.15~1.2)
冷却水流量:L=制冷量 机组输入功率(KW)*0.172
Q1是总冷负荷*使用率 KW
Q2是压缩机耗电量(输入功率)KW
△t是进出水温差
1.163是什么?1.15~1.2应该是给的裕量吧?
冷冻水泵流量:L(m³/h)=Q(KW)/(4.5~5)℃*1.163
冷冻水泵流量=制冷量*0.172
请各位大佬指教,每一项两个公式都可以进行计算吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
干货!泵的基础知识大汇总来源:制冷百科、易筑暖通 版权归原作者所有 一、什么是泵? 泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。 泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。 泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳还有个什么冷冻水泵的流量G=1.1*3.6Q/(P*C*△t) 这个公式是对的吗 ?单位怎么统一?
回复 举报