土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏备用电源切换缺相U型开关下端铜排烧坏

10千伏备用电源切换缺相U型开关下端铜排烧坏

发布于:2020-01-06 21:07:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

小区采用双电源供电,一用一备,当需要切换到备用电源时发现备用电源缺相,检查发现是架空线路U型开关其中一相下端铜排烧坏。备用电源为架空线路电缆引下线接入,双电源切换前就发现10千伏备用电源缺相。一直不明白怎么回事,希望哪位大侠指点一下

  • 风平浪静02

    设备有缺陷还继续切换,哪还有什么办法。如果说设备不运行就不会故障,哪是很难说的。

    2020-01-07 10:42:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你懂防雷接地么?图文解释防雷接地是如何施工的?

(1)避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 (2)屋面避雷带 工艺说明:避雷线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物表面100mm。支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕内100mm内做防腐处理。避雷引下线处应采用金属铭牌制作永久标识。

回帖成功

经验值 +10