CFG桩计算中处理后桩间土承载力特征值fsk怎么取?
如果桩穿过的土层地基承载力特征值分别为145kPa、160kPa、85kPa、170kPa,桩端持力层在170kPa那层土上,
那么fsk怎么取呢,是取170kPa,还是取85kPa?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
我刚刚做过个CFG设计桩的设计,我是这么考虑的,cfg一般采取的是独立基础。
地基处理规范3.0.4第二条,基础宽度的地基承载力修正系数取0,基础埋深的地基承载力修正系数取1。
对85kpa土层根据基础埋深进行深度修正,看能是多少,然后减去该土层到基础底面的土的重量,与170kpa比,哪个小用哪个。
我只是刚做设计的,不能与各位论坛大神相比,自己的想法,仅供参考。
主题
回复
粉丝
地基基础
12.09 万条内容 · 674 人订阅
阅读下一篇
地基基础创新,很不错的资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我刚刚做过个CFG设计桩的设计,我是这么考虑的,cfg一般采取的是独立基础。
地基处理规范3.0.4第二条,基础宽度的地基承载力修正系数取0,基础埋深的地基承载力修正系数取1。
对85kpa土层根据基础埋深进行深度修正,看能是多少,然后减去该土层到基础底面的土的重量,与170kpa比,哪个小用哪个。