我安装了一台160千瓦的循环泵,可出现了出水口挠性接头总拉开的现象,如何解决?谢谢

本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=425412&fromuid=334153



全部回答(3 )

  • ldl4101026
    160千瓦的循环泵,想必管径和水泵扬程都很大,软接头承受的内压拉力太大,是否可以考虑象补偿器一样在软接头两侧加固定支架
    2008-03-01 19:31:01 来自 PC 评论 举报
  • nmrq123
    可能是因为压力太大,震动也太大引起的,要看看有无憋气,有没有设排气等
    2008-02-29 16:38:29 来自 PC 评论 举报