土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间通风道不能直通屋面,需加引风机吗?
卫生间通风道不能直通屋面,用风管连接后通屋面,需加引风机吗?
如果加,引风机的风良风压如何考虑?

全部回答(3 )

  • blackeye

    单个卫生间通常都不大,很少有用排风机的,而是用排气扇。所以准确的回答应该是“核算排气扇的压头是否能够克服风管的阻力”。排气扇的压头可能有100多Pa,并不高,而风管阻力就要看项目具体情况了。如果风管长度不长,风速低于2m/s,那么有可能不需要在屋顶再加风机。但是这也有一个隐患:风管也许只有一个出口方向,不像竖井可以四面开口或者加风帽,那么遇上逆风时有可能倒流。
    2008-04-20 09:46:20 来自 PC 评论 举报
  • dmmy
    可以不加,用大一点的排风机,计算风机静压够不够.
    2008-04-19 17:11:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10