卫生间通风道不能直通屋面,需加引风机吗?
卫生间通风道不能直通屋面,需加引风机吗?
卫生间通风道不能直通屋面,用风管连接后通屋面,需加引风机吗?
如果加,引风机的风良风压如何考虑?
发布于
2008-02-28 16:55:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
blackeye
单个卫生间通常都不大,很少有用排风机的,而是用排气扇。所以准确的回答应该是“核算排气扇的压头是否能够克服风管的阻力”。排气扇的压头可能有100多Pa,并不高,而风管阻力就要看项目具体情况了。如果风管长度不长,风速低于2m/s,那么有可能不需要在屋顶再加风机。但是这也有一个隐患:风管也许只有一个出口方向,不像竖井可以四面开口或者加风帽,那么遇上逆风时有可能倒流。
2008-04-20 09:46:20
来自 PC
评论
举报
dmmy
可以不加,用大一点的排风机,计算风机静压够不够.
2008-04-19 17:11:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
oneapple
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
33
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
