本人在一工程中的蒸汽管道上使用了蝶阀(金属硬密封三偏心蝶阀),可是业主和一些工程人员提出蝶阀不能使用于蒸汽管道!
不能用的理由:1、以前从来没有在蒸汽管道上使用过。2、说蝶阀是快开阀,不利于调节。
可是我咨询了供货阀门厂家,且厂家出具了证明,此蝶阀可用于蒸汽管道!
希望有关于此方面行情的专家能说明一下!
产品样本:金属硬密封三偏心蝶阀 ; 适用温度:420℃ ; 适用介质 :水 空气 油品等!
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264427&fromuid=334153
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zzz_sss2004
沙发
我用过,DN800蝶阀,没有用三偏心
2008-03-09 08:46:09
赞同0
-
dusen
板凳
蝶阀缺点:①流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就将进95%以上。②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。一般工作温度在300℃以下,PN40以下。③密封性能相对于柱塞阀、球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
2008-03-08 20:15:08
赞同0
加载更多是在是没有地方放截至阀,只能用蝶阀,
哪天闲了,拍照给你们看
阀门开启30%以内有调节流量作用。
大于30%=100%开启
回复 举报
所以作为流量调节时使用其他阀门.