35kv电缆终端头为什么会出现局部变色,是什么引起的?
全部回答(4 )
建议用冷缩材料
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
zsphn6666
2020-01-23 08:53:23
来自 PC
评论
举报
-
SAMA
10千伏热缩电缆头,相间靠的太紧,另外制作工艺似乎也不合格,应力管这里没有处理好。