土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消火栓系统共用管网问题

室内外消火栓系统共用管网问题

发布于:2019-12-30 09:54:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陈
    小陈 沙发

    进楼加止回阀,水泵接合器设在止回阀后面。

    2020-02-11 16:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳

    合用系统意义不大,泵打到室外消火栓管网又通过水泵接合器打回室内管网,做死循环,没意义,唯一意义是消防车从室外管网吸水灭火。

    2020-01-13 18:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采用K161喷头时,喷淋管径带的喷头数量是多少

请教中危险2级,采用K161喷头时,多大的管径最多带多少个喷头?有没有喷头数量表啊?

回帖成功

经验值 +10