室内外消火栓系统共用管网问题

提问 发帖 回复

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • cof1569812417703
    cof1569812417703 2019年12月30日 11:26:14 2楼

    不应进入室外管网是哪条规范?

    回复 举报 点赞
  • 隔壁的大兄die
    隔壁的大兄die 2019年12月31日 16:30:51 3楼

    水泵接合器连接室内管网,室外管网近室内的管道处设置止回阀就可以了

    回复 举报 点赞
  • liugps
    liugps 2020年01月13日 18:07:22 4楼

    合用系统意义不大,泵打到室外消火栓管网又通过水泵接合器打回室内管网,做死循环,没意义,唯一意义是消防车从室外管网吸水灭火。

    回复 举报 点赞
  • 小陈
    小陈 2020年02月11日 16:04:37 5楼

    进楼加止回阀,水泵接合器设在止回阀后面。

    回复 举报 点赞