室内外消火栓系统共用管网问题

发布于:2019-12-30 09:54:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陈
    小陈 沙发

    进楼加止回阀,水泵接合器设在止回阀后面。

    2020-02-11 16:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳

    合用系统意义不大,泵打到室外消火栓管网又通过水泵接合器打回室内管网,做死循环,没意义,唯一意义是消防车从室外管网吸水灭火。

    2020-01-13 18:07:13

    回复 举报
    赞同0