1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种:
A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差)
B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢)
而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么?
2.手术室机组冷热负荷计算
看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算
3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好
组里的大神么,多多指教哦!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
想要中央空调变得更节能的小技巧!中央空调因其诸多的优势在选择空调时颇受人们的青睐,虽然中央空调与家用空调相比节能性高,运行费用低,但不合理的使用也会导致费用的升高,下面就和大家介绍几种中央空调省电的的方法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳手术室的要求很高,去过看的也就那么回事
回复 举报