北京峰源结构设计 今天
由于校对疏忽,《结构设计软件参数设置》纸质版出现部分错误,为大家带来的不便深感歉意,请领取纸质版的同学务必看下勘误汇总。
大家可以扫码联系老师获取60页软件参数设置电子版修订版,已经有老师微信的同学可以直接询问。
软件参数设置
勘误汇总
一、p4 “对地震设计状况下”文字下添加如下内容:
安全等级的划分,结合《建筑结构可靠性设计统一标准》3.2.1
3.2.1建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果,即危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表3.2.1的规定。
条文说明3.2.1本条为强制性条文。在本标准中,按建筑结构破坏后果的严重性统一划分为三个安全等级,其中,大量的一般结构宜列入中间等级;重要结构应提高一级;次要结构可降低一级。至于重要结构与次要结构的划分,则应根据建筑结构的破坏后果,即危及人的生命,造成经济损失、对社会或环境产生影响等的严重程度确定。结构安全等级示例,见表1。
建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑,其安全等级宜规定为一级;丙类建筑,其安全等级宜规定为二级;丁类建筑,其安全等级宜规定为三级。
甲乙丙丁类建筑划分参考规范《建筑工程抗震设防分类标准》
改正后图片
↓↓↓
二、p26 1.3.3地震信息部分“抗震构造措施的抗震等级:举例:《抗规》 3.3.3。”下“以上部分在前期已经详细的将结果了,再次不过多赘述“删除
改正后图片
↓↓↓
三、p30 “然后再荷载布置中按实际类别定义”中"再”修改“在”
改正后图片
↓↓↓
四、P39 梁配筋易错问题最全总结 第3条内容中《混凝土规范》第11.3. 6.2改为《混凝土规范》第11.3. 6-2
改正后图片
↓↓↓
五、P39 梁配筋易错问题最全总结第4条内容中抗规6.3.2.5改为抗规6.3.2-4
改正后图片
↓↓↓
六、P39 梁配筋易错问题最全总结 第4条内容中抗规6.3.3更改为抗规6.3.3-3
改正后图片
↓↓↓
七、p40 一般次梁底比主梁底要低改为一般次梁底比主梁底要高
改正后图片
↓↓↓
八、p51 “规定水平(地震)力=给定水平(地震)力(作用)”文字下加“《抗规》5.2.2”
改正后图片
↓↓↓
九、p55 文末问题“设防烈度8度的普通民用建筑,我们平时在计算的时候是按照8度设防烈度的地震动参数进行计算的吗”,添加“答案是否定的”
改正后图片
↓↓↓
十、p55 各种地震作用在结构设计中何时使用层间位移角与位移比的对比分析表格中“多层“修改,由×改为×/√(可考虑可不考虑)。
改正后图片
↓↓↓
十一、p64 "即1990中国地震区划图规定的地震基本烈度"修改为“即2015中国地震区划图规定的地震基本烈度”
改正后图片
↓↓↓
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
阅读下一篇
峰源结构设计——你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法结构的小伙伴们大家好,平时我们在做项目时,大家是不是经常会遇到软件自动出图的计算结果有些地方是配筋不足或者太浪费,还需要我们对配筋进行复核。 相信大家对梁顶筋和底筋面积复核已经很熟悉了,但是对箍筋的复核有一定的困惑,今天我们就跟大家分享一下对梁箍筋复核的一种简单快速的计算方法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享~
回复 举报
这个YJK也是一样的ma ?
回复 举报