土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水坑有效容积

集水坑有效容积

发布于:2019-12-25 15:17:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

求问大神们,地下室集水坑有效容积是停泵水位到启泵水位还是到报警水位的容积?各水位又是怎么确定的呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发

    国标图集15S909-85页,明确了,集水坑有效容积是停泵水位到启泵水位。

    2019-12-30 14:03:30

    回复 举报
    赞同1
  • sf随风
    sf随风 板凳

    有效容积为起泵水泵到停泵水位。停泵水位要根据水泵吸水要求来定,可以参照图集08S305或具体水泵要求确定;起泵水位一般要比报警水位低50-100mm,也可根据具体集水坑大小调整。

    2019-12-28 16:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水