小弟目前碰到一个项目:小区内基本上是25层住宅,有一个4层商业,住宅消火栓用水量20L/s,商业的用水量25L/s,计算选择消防泵时能否以住宅部分计算为主,算出来基本上是20L/s,125m扬程,能否选择的20L/s,132m的泵那,因为每个泵都有一条特有的性能曲线,根据流量扬程特性曲线,当流量25L/s时,扬程也能到120多米。各位大佬我这么考虑对吗,如果我选择了这个泵,商业着火时消防泵能出自动调节到25L/s,120扬程这档吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
楼上正解,感谢分享。
肯定以最大的设计消防水泵啊,流量是保证用水量的,扬程是保证压力的,肯定都要满足。