土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于接地的问题

请教关于接地的问题

发布于:2008-02-28 15:27:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.金属外壳的接地需要采用等电位接地吗?
2.重复接地是否只是PE线用等电位接地和金属外壳接地,但是金属外壳不通过总等电位接地.?
3.金属外壳上的接地是属于TN-C-S系统吗?
4.TN-C-S系统是否就是在配电箱中,零线和地线连接在一起进入地下.但是我查规范,规范中说:在变压器的中性点才可以零线和地线连接,这个话怎么理解.
5.TN-S系统是不是就是地线和零线分开,只是地线进入地下.TN-C系统是不是就是在没有地线的情况下,又使用零线做为工作零线,又使用零线作为接地零线,如果是的话,那么接地的零线是不是一头通过总等电位箱进入地下,另一头分线,一个连接在金属外壳上,一个当做工作零线...

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hy03052
    hy03052 沙发
    TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 TT 系统 TN-C 供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 ( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 ( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。 ( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 ( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
    佩服佩服,厉害厉害
    2008-05-17 09:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • ld5511925
    ld5511925 板凳
    2008-03-07 22:29:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大师门配电箱的价格问题

小女子才转行做安装工程,很多配电箱的价格不是很清楚,想请教大师门一下照明箱配置:RNQ1-20N/3P 1个,智能控制器RSU 1个,E9N-C16/2P 9个,LC1-D20 4个,KM 2个,这样的配电箱加箱子的价格要多少钱呢?电源切换箱配置:RNQ1-25T/3P 1个,智能控制器RSU 1个,NS100H 16A 4个.

回帖成功

经验值 +10