土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 甲类厂房通风换气次数去多少呢?(急!!)

甲类厂房通风换气次数去多少呢?(急!!)

发布于:2008-02-28 15:23:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在 正在做一个甲类厂房,面积1000平方,高度8米,生产消毒水,因为有过氧化氢,所以 属于甲类厂房,甲方什么也没有提供,也没有任何的工艺图,想请教大家换气次数取多少合适呢????急!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 圈圈85
    圈圈85 沙发
    首先要弄清楚厂房内散发的物质
    2016-10-11 15:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • cdtanj
    cdtanj 板凳
    这类厂房设计应该要弄清楚生产工艺,看污染源是否集中,综合考虑设计方案,若污染源很分散,厂房内的全面通风原则上按6~8次/h计算就可以了,若污染源比较集中,那么除了对生产车间进行6次/h的全面通风外,还应该针对污染源单独设置排风系统,单独的排风系统风量应根据工作台的情况确定!
    2008-03-03 11:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机风压的问题(在线等)

设计图纸提供的风机参数中为静压值,而厂家提供的为全压值,如何简单的判断厂家提供的风压参数是否满足设计需要?

回帖成功

经验值 +10