现在 正在做一个甲类厂房,面积1000平方,高度8米,生产消毒水,因为有过氧化氢,所以 属于甲类厂房,甲方什么也没有提供,也没有任何的工艺图,想请教大家换气次数取多少合适呢????急!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 圈圈85
    圈圈85 沙发
    首先要弄清楚厂房内散发的物质
    2016-10-11 15:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • cdtanj
    cdtanj 板凳
    这类厂房设计应该要弄清楚生产工艺,看污染源是否集中,综合考虑设计方案,若污染源很分散,厂房内的全面通风原则上按6~8次/h计算就可以了,若污染源比较集中,那么除了对生产车间进行6次/h的全面通风外,还应该针对污染源单独设置排风系统,单独的排风系统风量应根据工作台的情况确定!