电厂基建项目想接施工电源,用电容量需求10000-12500kva,计划从地方110kv变电站引接电源,地方变电站距离厂址12公里,从地方变电站至厂址刚好有两回架空线路可以利用,两回导线型号LGJ-150/25,经咨询地方供电局,10kv有两个备用间隔,35kv也具备引接条件。想请教各位专家,利用现有的两回架空线路从地方变电站两个10kv间隔接电源能否满足我厂10000-12500kva的容量需求?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 619 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句有问题,10kV距离太长负荷又在,电压降太厉害了,选35kV及以上的等级接入。
回复 举报
10kV的10km带10MVA确实太大了。按配四的0.473%/MW.km来计算,电压损失约47.6%,完全一点可行性也没有。按35kV接入,则问题不大。
回复 举报