土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 双回150架空导线,从地方变电站两个10kv间隔引接电源,距离12公里,最大能带多少容量?

双回150架空导线,从地方变电站两个10kv间隔引接电源,距离12公里,最大能带多少容量?

发布于:2019-12-19 17:15:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

电厂基建项目想接施工电源,用电容量需求10000-12500kva,计划从地方110kv变电站引接电源,地方变电站距离厂址12公里,从地方变电站至厂址刚好有两回架空线路可以利用,两回导线型号LGJ-150/25,经咨询地方供电局,10kv有两个备用间隔,35kv也具备引接条件。想请教各位专家,利用现有的两回架空线路从地方变电站两个10kv间隔接电源能否满足我厂10000-12500kva的容量需求?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发

    有问题,10kV距离太长负荷又在,电压降太厉害了,选35kV及以上的等级接入。

    2019-12-27 15:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳

    10kV的10km带10MVA确实太大了。按配四的0.473%/MW.km来计算,电压损失约47.6%,完全一点可行性也没有。按35kV接入,则问题不大。

    2019-12-27 15:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求末端电压?

小白一枚请各位大神指教,求架空线路末端电压的方法,如果有架空线路电阻电抗详细表更是感激不尽,谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10