土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝分块和拱坝加强带的设置

拱坝分块和拱坝加强带的设置

发布于:2008-02-28 14:21:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们现在这儿进行的拱坝浇筑(老坝加高)的过程中,出现了裂缝的问题,设计部门说是温度缝,在我看来也有分块过长和加强带的问题,分块最长(41米)的那一块出现的裂缝最多,图纸上说要求长度在25~50米,对于坝宽只有6米的拱坝是不是过长了?在出现裂缝和下雪前就浇筑了三米的坝高,可是没有把加强带浇筑好,是不是这样造成了受力的问题引起裂缝。还有我们这儿加强带允许设置在大坝的同一位置,这样好还是把每个层面错开好呢?加强带是不是在浇筑完一层就要马上浇筑好?把整个坝面浇筑都浇筑到设计的高程再一次性把加强带浇筑好可以吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lrtfirst
    lrtfirst 沙发
    真是好图啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉!
    2009-01-05 11:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • id6392392
    id6392392 板凳
    办不到.
    对付水化热,一般工程(不含大型工程,人家有钱可以设专门冷却水循环等温控系统)就只能考虑多埋点块石、掺点粉煤灰,夏季给骨料多浇水降温、晚上浇砼、坝面长流水等方法
    分缝则适当分密些,可用宽缝或窄缝,封拱时间尽量离浇筑时间远点,最好能在砼浇筑后六个月封拱(其实很多时候做不到),封拱气温适当低些,最好放在当气月气温下降后开始回升的时间,让坝体内温度多降点。
    一般来说,坝内温度降不了太多,这么一个周期下来封拱时坝内温度能降到年平均气温以下1-2度就很不错了,一般怕都只能到年平均气温以上2-3度。

    拱坝封拱的最理想温度是运行期平均温度(因为上游库水影响,这个温度比年平均气温低一点),这样温升温降温度应力会均衡点对坝体应力有利些。

    目前微膨胀砼的运用从材料上给拱坝的温度控制带来了一些新的希望。MgO常用于封拱砼,也偶有用于整个坝体的。
    2008-03-01 09:55:01