来源:消防百事通
如有侵权,请联系删除
北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》,很清楚的规定了一些消防设备/器材的具体报废年限。
5.2.3.2 蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。
5.3.3.7 减压阀本体、法兰锈蚀面积达到1/3应报废,无法更换同规格配件或更换后仍不合格应报废。
5.3.3.10 室内消火栓锈蚀面积达到1/3或维修后仍漏水应报废。
5.4.3.2 水流指示器、信号阀本体出现严重变形或锈蚀、裂纹、电气部件损坏无法修复时应报废;喷头溅水盘严重变形、热敏器件附着物无法清除时应报废。
f)其他经检验不符合GB13075、GB13004、TSGR0004相关规定的。
5.11.3 风机的使用年限不超过十二年,达到使用年限应报废;未达到使用年限但出现严重锈蚀、机械变形等情况,无法正常工作且无法维修时应报废。
5.12.3.3 照明灯具的使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。
c)气瓶(或筒体)水压试验不符合要求。
h)法律或法规明令禁止使用的灭火器。