一般来说,照明回路的断路器是不加漏电保护功能的。家庭中唯一需要使用漏电开关的照明回路只有一种情况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中规定,“装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器”——这里的“剩余电流动作保护器”,就是常说的“漏电保护器”了。
其余照明回路均未强制要求过使用漏电开关,一般我们也就不用了,主要原因有二。
一、浪费
灯具距离用户比较远、线路内电流比较小,即使发生漏电,对人的危害也不大——卫生间照明需要使用漏电,是因为卫生间内湿度太大,一旦漏电,可能引起其它物品带电,进而被人体接触到。
不需要使用却依然使用,就会造成浪费:首先就是浪费钱——虽然漏电开关比普通空开也贵不了多少,但如果是开发商或建筑商批量采购,里面的差价就会很大了。
其次是浪费空间——配电箱里的空间非常有限,多装一个漏电保护器,意味着宽度至少增加17.5mm,相应的,底板尺寸、箱体尺寸、墙面开槽尺寸等等都要增加。一方面是费用问题,另一方面暗装配电箱增大,对施工难度、美观性都有较大影响(况且每种配电箱的规格都是统一的,很难做微小的调整)。
二、易跳闸
现在的灯具,尤其是LED灯,那质量真的是不敢恭维。集尘、发热、潮湿等等,都有可能破坏灯珠上面脆弱的保护膜,进而引起漏电。更有甚者,由于制作时没有保证车间内的绝对无尘,导致新产品在使用时就会漏电。
灯珠漏电,确定故障、维修都比较困难。而且除非更换近千元的高端灯具,否则极有可能在维修后不久再次发生漏电。
漏电会怎么样?如果照明回路没有漏电开关的话,灯珠漏电根本不需要管,反正危害很小(上文已经说过了),不影响正常使用。
如果照明回路中有漏电开关,那迎接你的就是无止境的跳闸,以及无数次的维修。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
【干货分析】电缆第三季度招标中标数据分析从全国来看(如下图),电缆第三季度招标呈现出小集中、大分散的特点。电缆招标主要集中在江苏、山东、广东、北京四省市,这些地区单季招标均在2000次左右。同时,电缆单季招标具有全域性(港澳台暂无数据,下同),其他地区的电缆招标活动都较为活跃。 在各地区具体数据方面,江苏省单季招标数量为2365次位于第一,山东为2186次紧随其后,广东和北京则分别以2001次和1899次排在第三第四位,四省市招标均在2000次上下位于第一档。之后便出现“断层”,到第五名辽宁省骤降至1371次,河南省电缆招标则以1354次不相上下。此外招标超过1000次的还有内蒙古(1217次)、安徽(1112次)、河北(1079次)、浙江(1004次),随后逐渐降低。而单季招标数量最少的则是西藏的40次,青海省刚过百,为101次。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句这是一个给排水工程师写的吗?
回复 举报
使用LED灯具漏保容易跳闸,照明回路一般不用。
回复 举报