土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单桩静载试验值大于地勘提供依据的计算值,怎么办?

单桩静载试验值大于地勘提供依据的计算值,怎么办?

发布于:2019-12-09 12:04:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

       各位兄弟同仁们,小弟最近遇到一个工程,甲方把静载试桩的压桩力提高了大约30%,试验下来没有任何问题。甲方就根据《桩基》5.3.1第一条,按静载试验确定单桩承载力。地勘当时被迫提高了参数,基本提到了规范值的极限(大概提了15%),然后以这是规范极限为由不再提了。然后甲方又来逼我们。。最后我们在满足桩身强度的前提下,也提了大概10%。等于是按静载荷载取值了。现在楼基础已经做完了,静载结果也做出来了,全部合格,安全性上到是基本可以不担心了,就是缺少个依据,心里缺个底。

       随着EPC的发展,造价成本这块也许不是甲方最关心的,但施工优化等仍是未来的趋势,小弟想问问各位同仁、大师们~~桩基静载试验值大于地勘提供依据的计算值,可否直接使用,有没有什么依据或漏洞?或是是否可以做一些操作稍微分摊一些责任?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zf181267671
    zf181267671 沙发

    最终的单桩承载力本来就是以试桩数据为准。地勘提高的数据跨度是很大的。有的保守。

    2019-12-11 16:45:11

    回复 举报
    赞同1
  • 结构苦行僧

    规范中的单桩承载力是按照经验值计算出来的,只是个参考。实际采用的按照现场载荷试验的结果对应的QS曲线确定其特征值,故可按照现场载荷试验的值确定。

    2019-12-10 16:56:10

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个5层楼房项目,地基可否下挖,会不会有危险?请各位高手指点谢谢

下面两层框架,楼房位置,位于大概山腰上点,后面有300多平方的楼房,改地基打算下挖4米270平方泥土,然后再进行挖孔桩 会不会造成周围或者上方楼房出问题? 请问孔桩挖多少个,深度多少米安全? 红色区域下挖4米,蓝色是马路

回帖成功

经验值 +10