土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼强度低一级,设计院:合格,混合砂与随意加水危害大?

砼强度低一级,设计院:合格,混合砂与随意加水危害大?

发布于:2019-12-05 15:01:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

来源:土木吧

如有侵权请联系删除


前情提要:

2019年11月9日,长沙市住房和城乡建设局在@长沙住建官微,通报了有关湖南拓宇混凝土有限公司混凝土质量问题,全文如下:


近日,我市部分楼盘业主以及个别自媒体集中反映湖南拓宇混凝土有限公司混凝土质量问题。对此我局高度重视,现将有关情况通报如下:


一、事件经过。

2019年5月,望城区住建局在现场检查过程中对新城国际花都五期三标C10栋部分混凝土构件质量存疑。通过湖南湖大土木建筑工程检测有限公司、长沙理工华建土木工程结构检测试验有限公司、深圳市华美检测有限公司等单位多轮检测,鉴定该项目C10栋12层以上部分混凝土构件强度未达设计要求。望城区住建局根据检测报告、鉴定报告和专家评审意见,于今年10月份要求参建单位对C10栋12-27层进行返工重建。目前,该项目C10栋正严格按照专家评审的拆除方案进行拆除,其混凝土供应商湖南拓宇混凝土有限公司已全面关停。


二、核查情况。

10月10日,我局印发《关于开展预拌混凝土质量专项执法检查工作的通知》,组织对全市预拌混凝土企业和在建项目开展预拌混凝土质量专项执法检查,其中对湖南拓宇混凝土有限公司进行了重点检查,并将该公司同一时期供应的项目开展了摸排。经核实,全市同一时期使用该公司混凝土共有59个项目,其中望城区34个、湘江新区10个、高新区10个、长沙县4个、市本级1个。经所涉项目属地监管机构现场检测核查,高新区6个项目、长沙县4个项目、市本级1个项目、望城区9个项目,合计20个项目混凝土强度满足设计要求。望城区除新城国际花都五期三标C10栋以外,还确定新华联梦想城项目1.1号地二期二标13栋21-25层部分混凝土构件强度未达设计要求,目前该项目已停工,建设单位正组织专家论证,研究处理措施。湘江新区10个项目、高新区4个项目、望城区23个项目,合计37个项目正在进行现场检测,检测结果将及时公布。


三、下步举措。

11月5日我局已组织所涉项目监管机构负责人、施工单位技术负责人、监理单位总监召开了专题会议,要求对湖南拓宇混凝土有限公司供应混凝土的项目进一步开展现场核查工作。下一步我局将重点做好以下三方面工作:一是深入开展专项执法检查。对全市所有在建项目和预拌混凝土生产企业开展质量检查,进一步压实企业主体责任,全力保障房屋建筑和市政工程质量安全。二是加强对问题项目的质量监管。我局将责成属地监管机构对问题项目的建设、施工、监理等责任主体单位必须严格按设计要求进行处理,确保主体结构安全。三是依法依规启动调查处理程序。在全面现场核查和调查的基础上,对问题项目的建设、施工、监理等责任主体单位及预拌混凝土企业严肃查处,并向社会公布处理结果。


长沙市住房和城乡建设局

2019年11月9日


12月1日,长沙住建再次通报了湖南拓宇混凝土有限公司混凝土质量问题涉事项目核查情况。


656.png

3233.png


砼强度不合格的原因终于找到了,混合砂的计量比例无控制和超时浇注以及随意加水是主因。 这里要为设计院勇于担当的精神点赞,在顶板、梁混凝土抗压强度低于设计要求一个等级的情况下,经复核,构件仍满足承载力及正常使用要求。


这次大面积事故对我们有哪些警示呢?欢迎大家留言讨论。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 花溪米格
    花溪米格 沙发

    施工经验就是这样总结出来的,随意加水这个举措,很多工地上都会发生的事情。

    2019-12-23 12:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • 姬十四
    姬十四 板凳

    在设计院工作,到现场验收经常看到一边浇筑一边往罐车里浇水的情况,一般会让甲方代表制止这种行为

    2019-12-18 15:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个梯梁最高只能做到445mm高吗?

求大神解答。

回帖成功

经验值 +10