土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电源零线断开,为什么会烧坏电器?

三相电源零线断开,为什么会烧坏电器?

发布于:2019-12-04 15:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

来源:电工技术

版权归原作者所有,侵权请联系删除




如何理解三相四线制和三相五线制?

三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。


如果是普通用户你家电热水器就是要3相5线供电的。那根地线跟零线不能共用的。因为地线是接在外壳起到保护作用的。如果没有地线会漏电的时候。电没地方去知道结果了吧就是电死人了。也有在前端零线分出来做地线的这种不安全因为有电压差电流大的时候更明显。


其他企业用户设备对电和环境要求高的也好地线保护和电磁干扰的出线。比如大功率的在线ups那个干扰很大外壳必须接地。以防止干扰其他设备。




三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.

三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。


在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。


在TN-S系统中,保护线与中性线分开(从变压器起就用五线供电),具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。


640.webp (62).jpg


三相四线制即TN-C系统,其包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。


三相五线制即TN-S系统(含TN-C-S系统),其包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用。




《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.1条:低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。








总零线断了为什么会烧电气元件

三相四线制的电路中接入单项设备,如果正常的情况下电流是从相线流向零线的,当供电回路中的总零线断掉,电流回流就会发生了改变。变成从一条相线流向另外两条相线的回路。因为接入的单项设备比较多,所以每一项都不可能平衡,中性点就发生了漂移,单项设备所承受的电压就随之改变了。


640.webp (63).jpg


如图,假设灯1为1000瓦,灯2为100瓦,分别接在电源的A项和B项,在正常的情况下灯1与灯2都能正常照明。


640.webp (64).jpg


上图所示总零线断掉,电路发生了改变。




或者这样看更直观一些。不要忘记这是两个220V的灯泡哦。那么接下来我们分析一下为什么会烧。


已知I=V/R,那么在正常的情况下,灯1的阻值为1000/220等于48.4欧姆。


灯2的阻值为100/220等于484欧姆。


那么串联在一起的总的阻值为48.4+484=532.4欧姆。总的电流为380/532.4=0.714A.


那么灯1两端的电压为48.4*0.714=34.6V。灯2的两端电压为484*0.714=345.6V。


通过计算可知。额定功率为100W的灯泡需要承受345.6V的电压,远超过了220V的额定电压。所以当然会烧了。


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ladret
    ladret 沙发

    已知I=V/R,那么在正常的情况下,灯1的阻值为1000/220等于48.4欧姆

    P/U等于阻值?且1000/220等于48.4?不理解,求教

    2019-12-18 11:59:18

    回复 举报
    赞同1
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳

    爆炸危险环境电力设备设计规范

    2019-12-27 09:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:国家电网公司配电网工程典型设计(2016版)CAD版本的。

求:国家电网公司配电网工程典型设计(2016版)CAD版本的。

回帖成功

经验值 +10