想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?
  • 鳌拜
    鳌拜 沙发

    水泵选型时扬程、流量参数按规范计算的话,楼下放水对楼上是没有影响的。除非楼下用水流量已超过水泵设计流量才会对楼上压力造成影响。

    2019-12-08 19:12:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道电伴热保温的问题

请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢