所谓二级生物安全实验室,就是P2实验室,本期文章三仁实验室小编会总结二级生物安全实验室的基本配置,包括实验台、安全柜、互锁式传递窗、互锁门、自动闭门器、洗刷台、多功能微电脑控制仪、微压差表、紫外灯、插座。

二级生物安全实验室的基本配置

11.jpg

1)实验台:不管是二级生物安全实验室,亦或是其他类型实验室,实验台都是必不可缺的,相关设备与用品均放置于此。其台面材质以耐酸碱的理化实芯板为宜,台面下有放置实验用品的抽屉与柜子。

2)安全柜:这里说的安全柜为生物安全柜,根据国家规范要求,二级生物安全实验室必须配置1台安全柜。这是一种隔离设备,作用是防止实验室内的有害悬浮微粒扩散,能够提供对工作人员、实验样品、实验室内环境的全面保护。

3)互锁式传递窗:根据国家规范要求,二级生物安全实验室必须配置2个互锁式传递窗,以确保物流的安全性。传递窗内要有紫外线灯,以便对进入实验室的物品消毒。

4)互锁门:根据国家规范要求,二级生物安全实验室必须配置1套互锁门,互锁门的1扇门未关时,则无法打开另1扇门,从而起到了缓冲气流的效果。

5)自动闭门器:二级生物安全实验室的房门上必须安装自动闭门器。

6)洗刷台:在二级生物安全实验室的洗刷消毒间要配置洗刷台,且水龙头要用实验室专用三联水龙头,水槽与下水软管要用耐酸碱的PP材料。

7)多功能微电脑控制仪:二级生物安全实验室内的温湿度显示与控制、送排风机的起停与起停顺序、照明开关、紫外灯控制,这些都通过多功能微电脑控制仪来控制。

8)微压差表:根据国家规范要求,二级生物安全实验室必须配置1套具有显示室内、外压差量,并控制压差的微压差表。

9)紫外灯:生物安全实验室必须配置2支紫外灯,以便为工作人员提供物理消毒。

10)插座:实验室内必须要有插座,二级生物安全实验室也不例外,要配置数量足够的九孔插座与三相四孔插座才行,且插座均采用嵌入式设计。