土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】10kV高压开关柜技术要求有哪些?

【电气学院】10kV高压开关柜技术要求有哪些?

发布于:2019-12-02 16:19:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

640 (32).jpg


一、主要技术参数:


进线柜与母联柜:

1、额定电压:12kV

2、最大额定电流:1250A

3、额定短路开断电流: 31.5kA

4、4秒热稳定电流:31.5kA

5、动稳定电流(峰值): 80kA

6、最大关合电流(峰值): 80kA


其余开关柜:

7、额定电压:12kV

8、最大额定电流:1250A

9、额定短路开断电流:31.5kA

10、4秒热稳定电流:31.5kA

11、动稳定电流(峰值): 80kA

12、最大关合电流(峰值): 80kA

13、二次回路额定电压:DC220V


二、一般技术要求:


1、外壳防护等级为IP40,外壳及隔板间的防护等级为IP2X。


2、供货方负责提供开关柜内铜母线TMY-80X8,并采取热缩绝缘措施;


3、综保由综合自动化系统生产厂家提供给开关柜生产厂,并提供开孔详图及二次回路原理接线图、端子排图(带尾巴线表示出进对方端子)等,开关柜厂负责柜内安装和配线;


4、开关柜内安装的高压真空断路器型号为: ZN73(YDDMB)- 12系列永磁式真空断路器,其真空断路器与永磁操作机构一体化;


5、开关柜内安装的三相组合式过电压保护器,智能操控装置选择杭州凯源,含6点无线电气测温;


6、 消弧消谐装置选用安徽徽电产品,小电流接地选线设备配套安装在开关柜内;


7、开关柜内安装照明设备,并有加热除湿装置:开关柜内设的智能湿度控制器, 当环境湿度高于设定湿度时,自动启动加热器, 降低湿度, 当湿度低于设定湿度时, 停止加热。


640 (33).jpg


8、真空断路器跳合闸电压采用直流220V。

9、电流、电压互感器计量等级为0.5级,测量等级为0.5级;保护等级为5P10级。10kV进出线计量等级为0.5级。选用镇江亨通产品

10、每台柜子应预留15个以上备用端子。

11、应预留与综合自动化系统的PT、CT信号接口和断路器分、合闸信号接口及手车位置信号接口(四遥接口)。

12、应有可靠的电气、机械闭锁装置,具备五防功能。

13、断路器和隔离开关等具备远方、就地操作功能。

14、开关柜应安装三相数字智能化测量、计量仪表


具备下列功能:

10kV进线:电流相/线电压电度功率功率因数等

10kV母联:电流电压等

10kV出线:电流电度功率等

电容器组:电流电压电度功率等


15、三相数字智能化电量表要求具有与微机接口,可将相关参数上传到主控制室。计量等级应满足国标要求。


16、开关柜进线母线桥架及联络母线桥架由乙方负责配套。


640 (34).jpg


乙方提供2台中置柜运转小车。

开关柜应具有远控与就地操作转换功能。


下列开关柜应具有闭锁与切换(设计二次线时应具备):

10kV进线断路器与10kV母联断路器

两个10kV电压互感器与10kV母联系统

消弧消谐柜内两个小电流接地选线装置与10kV母联系统及10kV电压互感器


17、开关柜柜体敷铝锌材料,面板采用高强度静电喷塑,颜色:RAL7035

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发

    简称住宅或见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语

    2020-01-02 08:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • 梦想前行者
    计量互感器0.5级???你是开玩笑吗
    2020-01-01 23:00:01

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙画一级电箱系统图

谁会画这个系统图 和电箱 

回帖成功

经验值 +10