一、主要技术参数:
进线柜与母联柜:
1、额定电压:12kV
2、最大额定电流:1250A
3、额定短路开断电流: 31.5kA
4、4秒热稳定电流:31.5kA
5、动稳定电流(峰值): 80kA
6、最大关合电流(峰值): 80kA
其余开关柜:
7、额定电压:12kV
8、最大额定电流:1250A
9、额定短路开断电流:31.5kA
10、4秒热稳定电流:31.5kA
11、动稳定电流(峰值): 80kA
12、最大关合电流(峰值): 80kA
13、二次回路额定电压:DC220V
二、一般技术要求:
1、外壳防护等级为IP40,外壳及隔板间的防护等级为IP2X。
2、供货方负责提供开关柜内铜母线TMY-80X8,并采取热缩绝缘措施;
3、综保由综合自动化系统生产厂家提供给开关柜生产厂,并提供开孔详图及二次回路原理接线图、端子排图(带尾巴线表示出进对方端子)等,开关柜厂负责柜内安装和配线;
4、开关柜内安装的高压真空断路器型号为: ZN73(YDDMB)- 12系列永磁式真空断路器,其真空断路器与永磁操作机构一体化;
5、开关柜内安装的三相组合式过电压保护器,智能操控装置选择杭州凯源,含6点无线电气测温;
6、 消弧消谐装置选用安徽徽电产品,小电流接地选线设备配套安装在开关柜内;
7、开关柜内安装照明设备,并有加热除湿装置:开关柜内设的智能湿度控制器, 当环境湿度高于设定湿度时,自动启动加热器, 降低湿度, 当湿度低于设定湿度时, 停止加热。
8、真空断路器跳合闸电压采用直流220V。
9、电流、电压互感器计量等级为0.5级,测量等级为0.5级;保护等级为5P10级。10kV进出线计量等级为0.5级。选用镇江亨通产品
10、每台柜子应预留15个以上备用端子。
11、应预留与综合自动化系统的PT、CT信号接口和断路器分、合闸信号接口及手车位置信号接口(四遥接口)。
12、应有可靠的电气、机械闭锁装置,具备五防功能。
13、断路器和隔离开关等具备远方、就地操作功能。
14、开关柜应安装三相数字智能化测量、计量仪表
具备下列功能:
10kV进线:电流相/线电压电度功率功率因数等
10kV母联:电流电压等
10kV出线:电流电度功率等
电容器组:电流电压电度功率等
15、三相数字智能化电量表要求具有与微机接口,可将相关参数上传到主控制室。计量等级应满足国标要求。
16、开关柜进线母线桥架及联络母线桥架由乙方负责配套。
乙方提供2台中置柜运转小车。
开关柜应具有远控与就地操作转换功能。
下列开关柜应具有闭锁与切换(设计二次线时应具备):
10kV进线断路器与10kV母联断路器
两个10kV电压互感器与10kV母联系统
消弧消谐柜内两个小电流接地选线装置与10kV母联系统及10kV电压互感器
17、开关柜柜体敷铝锌材料,面板采用高强度静电喷塑,颜色:RAL7035
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句简称住宅或见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报