1、结构设计
(一)工程概况
民乐县城东公园建设项目场地位于民乐县县城世纪大道以西,北环路以北。
该工程由公共厕所和管理用房组成。
各子项工程概况如下表:
子项名称 |
地下 层数 |
地上层数 |
房屋高度 (m) |
结构体系 |
楼盖结构 |
基础形式 |
|
公园项目 |
公共厕所 |
0 |
1层 |
7.750 |
框架结构 |
现浇梁板 |
独立基础 |
管理用房 |
0 |
1层 |
7.750 |
框架结构 |
现浇梁板 |
独立基础 |
(二)建筑结构安全等级和设计使用年限
参数名称 |
公共厕所 |
管理用房 |
建筑结构安全等级 |
二级 |
二级 |
结构重要性系数 |
1.0 |
1.0 |
结构设计使用年限 |
50 |
50 |
地下室防水等级 |
二级 |
二级 |
建筑抗震设防类别 |
丙类 |
丙类 |
地基基础设计等级 |
丙级 |
丙级 |
(三)设计依据
1、建筑专业及其它工种所提供的有关图纸。
2、现行国家规范、规程及浙江省地方标准和有关规定、标准。
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010)(2015版)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)
《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002
《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
3、设计荷载
(1)风雪荷载
子项名称 |
基本风压(按50年重现期) |
地面粗糙度 |
基本雪压 |
公共厕所 |
Wo=0.35 KN/ m2 |
B类 |
So=0.50KN/m2 |
管理用房 |
Wo=0.35 KN/ m2 |
B类 |
So=0.50KN/m2 |
(2)使用活荷载
不上人屋面 0.5 KN/m2
上人屋面 2.0 KN/m2
(3)填充墙荷载:
墙体部位 |
墙体材料 |
外墙(240厚) |
240厚矩形孔页岩烧结多孔砖 |
内墙(120厚) |
120厚厚矩形孔烧结多孔砖 |
4、抗震设防参数
抗震设防烈度: 7度
设计基本地震加速度: 0.15g
场地类别: II类场地
设计地震分组: 第二组
场地设计特征周期: Tg=0.40s
阻尼(弹性分析): ζ=0.05
水平地震影响系数最大值: α=0.04
抗震等级
公共厕所:框架为三级,
管理用房:框架为三级
5、使用环境分类
二b类环境:外墙及土壤直接接触的构件。
其余属于一类环境。
6、本工程初步设计计算所采用的计算程序
本工程采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列“多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE"对混凝土结构进行整体分析 (2011年3月版本)”计算。
(四)设计说明
1、上部结构
根据建筑布局及功能要求,楼屋面采用全现浇梁板体系。
公共厕所:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400,250×500,300X450,300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm。
管理用房:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400,250×500,300X450,300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm。
2、地基基础
根据河南地矿集团岩土工程有限公司提供的《民乐县城东公园岩土工程勘察报告》(详细勘察),编号为2019-ZH071,公共厕所和管理用房采用柱下独立基础,基础埋置深度应大于1.6m。
以以②层圆砾为持力层(进入持力层深度0.2m),其承载力特征值fak=390kpa。
(五)结构计算分析
主要计算结果指标如下:
指标项 |
汇总信息 |
|
总质量(t) |
183.41 |
|
质量比 |
1.00 < [1.5] (1层 1塔) |
|
最小刚度比1 |
X向 |
1.00 >= [1.00] (1层 1塔) |
Y向 |
1.00 >= [1.00] (1层 1塔) |
|
最小楼层受剪承载力比值 |
X向 |
1.00 > [0.80] (1层 1塔) |
Y向 |
1.00 > [0.80] (1层 1塔) |
|
结构自振周期(s) |
T2 = 0.3946(X) |
|
T1 = 0.4055(Y) |
||
T3 = 0.3394(T) |
||
有效质量系数 |
X向 |
100.00% > [90%] |
Y向 |
100.00% > [90%] |
|
最小剪重比 |
X向 |
7.99% > [1.60%] (1层 1塔) |
Y向 |
8.00% > [1.60%] (1层 1塔) |
|
最大层间位移角 |
X向 |
1/1713 < [1/550] (1层 1塔) |
Y向 |
1/1653 < [1/550] (1层 1塔) |
|
最大位移比 |
X向 |
1.06 < [1.50] (1层 1塔) |
Y向 |
1.11 < [1.50] (1层 1塔) |
|
最大层间位移比 |
X向 |
1.06 < [1.50] (1层 1塔) |
Y向 |
1.11 < [1.50] (1层 1塔) |
|
刚重比 |
X向 |
113.86 > [10] (1层 1塔) |
Y向 |
107.75 > [10] (1层 1塔) |
周期比T3/T1 =0.86小于0.9,满足规范要求。
(六)主要结构材料
1、钢材
普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335级、HRB400级热轧钢筋。
焊条:HPB235钢筋:E43系列;
HRB335钢筋焊接:E50系列;
HRB400钢筋焊接:E50系列。
2、混凝土
(1)外墙(240厚)
独立基础混凝土:C30。
上部框架柱C30,梁、板C30。
(2)通用构件:圈梁、过梁、构造柱采用C30。
(3)屋面采用抗裂防渗透混凝土,抗渗等级P6。
3、砌体及砂浆
240厚外墙:240厚矩形孔页岩烧结多孔砖+20厚无机砂浆保温层。
120厚内墙:120厚厚矩形孔烧结多孔砖
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
装风管机打断底筋很担心,希望各位老师给点处理意见,分析下严重性。本人旧房改造装风管机,打孔之前向物业报图由开发商工程师审批后,我将图纸给了空调销售商,由他们安装。安装好之后我去看的时候发现钻出的混凝土中有两段18mm的钢筋。当时有点紧张,回家网上查了下,知道是梁的底筋。审批的图纸只写了再找个位置的剪力墙开孔,没有给具体高度,空调安装时候他们应该是分不清楚哪里是剪力墙哪里是梁,只是看位置打的孔。房子是框剪结构,所有墙体都是混凝土,房子一共12层,我的是6层。开孔位置距右边60厘米,距离墙30厘米,红圈位置高度25厘米,阳台这边稍微高点。本人做事一直谨小慎微,打孔之前也都是严格安装物业规定报图审批的,结果还出现了这个问题,心里很不舒服。现在过去两天我是寝食难安,心里一直想着这个事不知道怎么办了。跪求各位分析并给点意见,谢谢啦!