土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 公共厕所及管理用房结构方案

公共厕所及管理用房结构方案

发布于:2019-12-01 14:33:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

1、结构设计

(一)工程概况

民乐县城东公园建设项目场地位于民乐县县城世纪大道以西,北环路以北。

该工程由公共厕所和管理用房组成。

各子项工程概况如下表:

子项名称

地下

层数

地上层数

房屋高度

m

结构体系

楼盖结构

基础形式

公园项目

公共厕所

0

1

7.750

框架结构

现浇梁板

独立基础

管理用房

0

1

7.750

框架结构

现浇梁板

独立基础

(二)建筑结构安全等级和设计使用年限

参数名称

公共厕所

管理用房

建筑结构安全等级

二级

二级

结构重要性系数

1.0

1.0

结构设计使用年限

50

50

地下室防水等级

二级

二级

建筑抗震设防类别

丙类

丙类

地基基础设计等级

丙级

丙级

(三)设计依据

1、建筑专业及其它工种所提供的有关图纸。

2、现行国家规范、规程及浙江省地方标准和有关规定、标准。

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010)(2015)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016)

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002

《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

3、设计荷载

1)风雪荷载

子项名称

基本风压(按50年重现期)

地面粗糙度

基本雪压

公共厕所

Wo=0.35 KN/ m2

B

So=0.50KN/m2

管理用房

Wo=0.35 KN/ m2

B

So=0.50KN/m2

2)使用活荷载

不上人屋面                          0.5 KN/m2

上人屋面                            2.0 KN/m2



3)填充墙荷载:

墙体部位

墙体材料

外墙(240厚)

240厚矩形孔页岩烧结多孔砖

内墙(120厚)

120厚厚矩形孔烧结多孔砖

4、抗震设防参数

抗震设防烈度:                  7

设计基本地震加速度:           0.15g

场地类别:                  II类场地

设计地震分组:                第二组

场地设计特征周期:           Tg=0.40s

阻尼(弹性分析):            ζ=0.05

水平地震影响系数最大值:     α=0.04

抗震等级

公共厕所:框架为三级,

管理用房:框架为三级

5、使用环境分类

b类环境:外墙及土壤直接接触的构件。

其余属于一类环境。

6、本工程初步设计计算所采用的计算程序

本工程采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列“多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE"对混凝土结构进行整体分析 20113月版本)”计算。

(四)设计说明

1、上部结构

根据建筑布局及功能要求,楼屋面采用全现浇梁板体系。

公共厕所:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400250×500300X450300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm

管理用房:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400250×500300X450300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm

2、地基基础

根据河南地矿集团岩土工程有限公司提供的《民乐县城东公园岩土工程勘察报告》(详细勘察),编号为2019-ZH071,公共厕所和管理用房采用柱下独立基础,基础埋置深度应大于1.6m

以以②层圆砾为持力层(进入持力层深度0.2m),其承载力特征值fak=390kpa

(五)结构计算分析

主要计算结果指标如下:

指标项

汇总信息

总质量(t)

183.41

质量比

1.00 < [1.5] (1层 1塔)

最小刚度比1

X

1.00 >= [1.00] (1层 1塔)

Y

1.00 >= [1.00] (1层 1塔)

最小楼层受剪承载力比值

X

1.00 > [0.80] (1层 1塔)

Y

1.00 > [0.80] (1层 1塔)

结构自振周期(s)

T2 = 0.3946(X)

T1 = 0.4055(Y)

T3 = 0.3394(T)

有效质量系数

X

100.00% > [90%]

Y

100.00% > [90%]

最小剪重比

X

7.99% > [1.60%] (1层 1塔)

Y

8.00% > [1.60%] (1层 1塔)

最大层间位移角

X

1/1713 < [1/550] (1层 1塔)

Y

1/1653 < [1/550] (1层 1塔)

最大位移比

X

1.06 < [1.50] (1层 1塔)

Y

1.11 < [1.50] (1层 1塔)

最大层间位移比

X

1.06 < [1.50] (1层 1塔)

Y

1.11 < [1.50] (1层 1塔)

刚重比

X

113.86 > [10] (1层 1塔)

Y

107.75 > [10] (1层 1塔)

周期比T3/T1 =0.86小于0.9,满足规范要求。

(六)主要结构材料

1、钢材

普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335级、HRB400级热轧钢筋。

焊条:HPB235钢筋:E43系列;

         HRB335钢筋焊接:E50系列;

         HRB400钢筋焊接:E50系列。

2、混凝土

1)外墙(240厚)

         独立基础混凝土:C30

         上部框架柱C30,梁、板C30

2)通用构件:圈梁、过梁、构造柱采用C30

3)屋面采用抗裂防渗透混凝土,抗渗等级P6

3、砌体及砂浆

240厚外墙:240厚矩形孔页岩烧结多孔砖+20厚无机砂浆保温层。

120厚内墙:120厚厚矩形孔烧结多孔砖

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装风管机打断底筋很担心,希望各位老师给点处理意见,分析下严重性。

本人旧房改造装风管机,打孔之前向物业报图由开发商工程师审批后,我将图纸给了空调销售商,由他们安装。安装好之后我去看的时候发现钻出的混凝土中有两段18mm的钢筋。当时有点紧张,回家网上查了下,知道是梁的底筋。审批的图纸只写了再找个位置的剪力墙开孔,没有给具体高度,空调安装时候他们应该是分不清楚哪里是剪力墙哪里是梁,只是看位置打的孔。房子是框剪结构,所有墙体都是混凝土,房子一共12层,我的是6层。开孔位置距右边60厘米,距离墙30厘米,红圈位置高度25厘米,阳台这边稍微高点。本人做事一直谨小慎微,打孔之前也都是严格安装物业规定报图审批的,结果还出现了这个问题,心里很不舒服。现在过去两天我是寝食难安,心里一直想着这个事不知道怎么办了。跪求各位分析并给点意见,谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10