土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室空调箱风量大,室内湿负荷小,如何用AHU一次回风系统是不是很浪费?

洁净室空调箱风量大,室内湿负荷小,如何用AHU一次回风系统是不是很浪费?

发布于:2019-11-27 15:28:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!

  • cof1575273155426

    这个问题是洁净室设计中常见的问题。若洁净室的级别较高,完全可以把湿负荷和冷负荷分开不同的空调末端处理,采取MAU DC FFU的方式,或者MAU RCU HEPA的方式。此两种方式均是将湿负荷由新风空调箱MAU单独处理,只要新风量不大,全新风空调箱MAU的选取也相对较小。若洁净室的级别不是很高,则可以采用AHU二次回风的方式,部分回风和新风混合经过冷却除湿盘管处理湿负荷,部分回风直接二次回风到AHU空调冷却降温盘管处理室内冷负荷即可。希望能对你有一定的帮助。

    2019-12-02 16:06:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

详解洁净室系统

来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 洁净系统控制:   洁净度-尘埃粒子数:   压差: 相邻洁净区房间之间的压差应为10-15帕斯卡(指导值)。--EUcGMP(欧盟) 洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡,相同洁净度等级不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防止污染和交叉污染。--新版GMP 相邻洁净区房间之间的压差应为12.5帕斯卡。--FDA

回帖成功

经验值 +10