土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管穿楼板一定要设套管吗?

排水管穿楼板一定要设套管吗?

发布于:2019-11-27 11:38:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。

排水管穿楼板设套管有什么作用?


通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:


1、立管管道损坏时,方便维修换管。

2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。

3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。


排水管穿楼板一定要设套管吗?


《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.1.13规定管道穿越楼层处的施工应符合:


1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。


故此,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法。标准图集《卫生设备安装工程》(05S1)之(PVC-U管道穿楼板、屋面板)做法也分设置和不设置套管两种做法:


QQ截图20191127113404.png

图集做法


我们回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,设不设置套管就自行决定。


排水管穿楼板的两种防渗漏做法


对于设置或不设置套管,根据技术规程和图集做法并结合实际总结,分别有两种防渗漏做法(管道安装完毕并经通球、通水试验后,方可进行)。


QQ截图20191127113430.png


最终目的是要防图示渗漏通病


 第一种方法(穿楼面不设置套管)


在结构施工阶段先采用木壳子等方式预留孔洞,待管道安装到位后予以封堵。封堵之前将孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理:①管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子;②或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。


用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼【若PVC管上设止水环则应在第一次浇注2/3H(楼板厚度)细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内】。堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。然后在管道周围做水泥砂浆阻水圈,间隙处涂以防水油膏则更为可靠,如下图。


QQ截图20191127113530.png


 第二种方法(穿楼面设置刚性防水套管)


楼板管道安装钢套管后应高出完成面20mm,封堵方法基本和上面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环);也可采用套管与PVC-U管之间缝隙下部分用沥青麻丝(或石棉绳)嵌实,上部分用聚氨脂堵严的方法。最后涂以防水油膏则更为可靠。如下图。


QQ截图20191127113538.png

以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验(防水做好后),满足功能要求。


【附】成品止水节套管及预留洞封堵模板


当前,成品止水节套管及封堵模板作为新型施工工艺,已经应用较广,大家可以尝试采用。


成品止水节套管


QQ截图20191127113545.png


① 塑料防水套管翼环(止水片)的作用增加了与楼板接触密实度,降低了漏水、渗水的概率。

② 塑料防水套管前期预埋定位尺寸要精准,否则会影响排水管的安装。

③ 预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。

④ 套管预埋后,露出混凝土地面的部分需细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损。


 预留洞封堵模板


QQ截图20191127113647.png


预留洞封堵模板是以乙烯颗粒与再生塑料为原料注塑而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管后的空隙,解决预留洞施工难问题。


使用说明:

① 将模板平面向上,紧贴楼板卡在管道上,用螺丝紧固两端即可。

② 从楼上向预留洞内浇入砂浆混凝土,压实抹平。混凝土凝固后摘掉钢丝卡簧,取下吊模,再重复使用。


产品特点:

① 施工速度快捷,节省了人工。

② 密封性能好,水泥浆不会渗漏,使管道表面干净整洁。产品紧贴板面,使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。
③ 塑料模板不变形,不易老化,可重复使用。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xman004
    xman004 沙发

    如非特殊要求,从实际施工角度谈,不建议做套管,尤其高层建筑,原因:普通民建施工人员普遍素质不高,套管预留位置尺寸很难掌控,即便在钢筋施工时套管位置准确,在后续混凝土浇筑施工时也极容易使套管位置出现偏移,后续矫正需剔凿楼板,即使不剔凿楼板,也使管道与套管间缝隙不均,造成封堵难度大。

    2020-02-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同1
  • a10111211
    a10111211 板凳

    谢谢楼主分享好资料!!!!!

    2020-03-30 09:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PE管道系统优点

1、连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。 2、低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。 3、抗应力开裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。 4、耐化学腐蚀性好:HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。

回帖成功

经验值 +10