土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电影院影厅是否需要设置补风系统

防排烟规范中4.5.1条,表明小于500平的房间不需要设置补风系统,但是电影院属于人员密集场所,净高较高,排烟量也较大,而防排烟规范4.5.1条条文解释中说的事小于500平的房间排烟量较小,没对净高有所限制。同时09技术措施4.11.5条要求,人员密集场所需要设置补风,所以我现在很纠结,不知道到底需不需要设置补风呢?

全部回答(3 )

  • 蒋以华

    但是电影院属于人员密集场所

    2019-12-08 20:27:08 来自 PC 评论 举报
  • boyin99

    需要机械补风的。因为影院设有防火门而无法自然补风。

    2019-12-02 12:26:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10