正在加载...
计算建筑体积时,坡屋面下面做的全封闭闷顶要算到总体积里面吗?三层的小办公楼,建筑高度14.95m,体积不算闷顶大概有9000立方米不到,算上闷顶就突破10000立方了,得做消火栓系统了。
全部回答(2 )
如确不想上室内栓系统,可与建筑专业和业主协商,做平屋面。
建筑体积应按建筑物外表面和底层地面围成的体积计算。显然闷顶是要计入建筑体积的。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
如确不想上室内栓系统,可与建筑专业和业主协商,做平屋面。
建筑体积应按建筑物外表面和底层地面围成的体积计算。显然闷顶是要计入建筑体积的。