土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 医院手术室IT接地方式?

医院手术室IT接地方式?

发布于:2008-02-28 09:13:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
医院手术室一般为安全都采用IT接地方式,要求每个用电设备是独立接地,工地上用一根PE 线把所有的设备的PE线都一起接出来,这样对么?一个插座排上有4个插座,应该怎么样接地,可以用铜牌么?
  • 洛学
    洛学 沙发
    GB 50054-95
    第4.4.14条 IT系统的外露可导电部分可用共同的接地极接地,亦可个别地或成组地用单独的接地极接地。

    当外露可导电部分为单独接地,发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TT系统接地故障保护的要求。

    当外露可导电部分为共同接地,则发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TN系统接地故障保护的要求。