土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:应急照明箱

微信图片_20191119182551.png

这个电箱每个回路是几P的空开啊  是每一路都要配一个交流吗  交流上的二次线是要接好吗


全部回答(5 )

  • mxq13547816617

    1p的

    2019-12-02 16:11:02 来自 PC 评论 举报
  • rk5707

    这个电箱每个回路是1P或者2P的空开都可以,是每一路都要配一个交流的, 交流上的二次线是要接好的。

    推荐这个规范 看看  GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准