土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB电镀污水设计规范(电解槽设计)

SICOLAB电镀污水设计规范(电解槽设计)

发布于:2019-10-12 15:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


含铬废水电解槽设计参数
   一、电流可按下式计算:

一、电流可按下式计算:.png

式中:I——计算电流(A);
     KCr—— 1g六价铬离子还原为三价铬离子时所需的电量,宜通过试验确定,当无试验条件时,可采用4[A·h/g(Cr6+)]~5[A·h/g(Cr6+)];
      Q——废水设计流量(m³/h);
      C——废水中六价铬离子浓度(g/m³);
      n——电极串联次数,n值应为串联极板数减1。

    二、电解槽有效容积可按下式计算,并应满足极板安装所需的空间要求:

? 二、电解槽有效容积可按下式计算,并应满足极板安装所需的空间要求:.png

式中:V——电解槽有效容积(m³);
      t——电解时间,当废水中六价铬离子浓度小于50mg/L时,t值宜为5min~10min;当浓度为50mg/L~100mg/L时,t值宜为10min~20min。

    三、极板面积可按下式计算:

? 三、极板面积可按下式计算:.png

式中:F——单块极板面积(dm²);
     α——极板面积减少系数,可采用0.8;
      M1——并联极板组数(若干段为一组);
      M2——并联极板段数(每一串联极板单元为一段);
      JF——极板电流密度,可采用0.15A/dm²~0.3A/dm²。

   四、电压可按下式计算:

?四、电压可按下式计算:.png

式中:U——计算电压(V);
      U1——极间电压降(V);
      U2——导线电压降(V)。

    五、极间电压降可按下式计算:

五、极间电压降可按下式计算:.png

式中:U1——极间电压降,宜为3V~5V;
      α——电极表面分解电压(V);
      b——极间电压计算系数(V·dm²/A)。

   六、电极表面分解电压和极间电压计算系数宜通过试验确定,当无试验条件时,电极表面分解电压可采用1V,极间电压可按表1的规定采用。

1极间电压计算系数

表1极间电压计算系数.png

  七、电能消耗可按下式计算,并应符合电解槽电能消耗值,当含六价铬浓度小于50mg/L时,处理每立方米废水应小于1.1kW·h;当含六价铬浓度在50mg/L~100mg/L时,处理每立方米废水应控制在1.1kW·h~2.5kW·h。

七、电能消耗可按下式计算,并应符合电解槽电能消耗值,当含六价铬浓度小于时,处理每立方米废水应.png


式中:N——电能消耗(kW·h/m³);
      η—整流器效率,当无实测数据时,可采用0.8。

含银废水电解槽设计参数
   一、电极间的净距,当为平板电极时,可采用10mm~20mm;当为同心双筒电极时,可采用10mm。
   二、电解槽内废水宜采用快速循环,废水通过电极间的最佳流速应根据能提高极限电流密度及降低能耗的原则确定,平板电极宜为300m/h~900m/h;同心双筒电极宜为300m/h~1200m/h。
   三、阴极电流密度应根据废水含银离子浓度等因素确定,并应符合下列规定:
   1 当废水中银离子浓度大于400mg/L时,可采用0.10A/dm²~0.25A/dm²。
   2 当废水中银离子浓度小于或等于400mg/L时,可采用0.10A/dm²~0.03A/dm²。
   四、电解槽回收银的极间电压可采用1V~3V。

含铜废水电解槽设计参数
   一、平板电极间的净距可采用15mm~20mm。
    二、阴极电流密度应根据废水含铜离子浓度等因素确定,并应符合下列规定:
   1 当废水中铜离子浓度大于700mg/L时,可采用0.5A/dm²~1.0A/dm²。
   2 当废水中铜离子浓度小于或等于700mg/L时,可采用0.1A/dm²~0.5A/dm²。
    三、电解槽回收铜的极间电压可采用3V~4V。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢

    2019-11-16 06:12:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合肥太阳能行业用超纯水设备设计优势有哪些

   太阳能行业用超纯水设备已经成为该行业生产过程中必不可少的装置,在选用太阳能行业用超纯水设备时要求较高,生产厂家会根据用户要求为其定制,下面莱特莱德小编为大家分享:太阳能行业用超纯水设备设计优势:   1、太阳能行业用超纯水设备采用水处理技术单级RO混床模块化设计,严格按最新技术设计标准,确保水质稳定,长效运行。   2、通过技术设计,确保系统短时停机及长时间停机时水质保持稳定。   3、通过技术保证终端出水恒压、水质稳定。

回帖成功

经验值 +10