土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB电镀污水(连续式处理)内电解处理法

SICOLAB电镀污水(连续式处理)内电解处理法

发布于:2019-10-12 14:53:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


一、内电解法处理含铬废水,废水量大于40m³/d时,宜采用连续式处理工艺。

二、采用连续式处理工艺时,可采用图1的基本工艺流程。

图1连续式内电解法处理含铬废水的基本工艺流程.png

1连续式内电解法处理含铬废水的基本工艺流程

三、采用连续式处理工艺时,进入处理系统的废水水质应符合表1的规定。

1处理系统进水水质(mg/L)

表1处理系统进水水质.png

注:pH值无量纲。

四、连续式处理系统在运行期间,应定时向内电解处理设备内通入压缩空气,气压宜为0.3MPa~0.7MPa;通气工作时间宜为1min~3min;脉冲频率宜为0.2/s~0.5/s;通气周期宜为1h~2h;压缩空气强度宜为15L/(㎡·s)~20L/(㎡·s)。

五、内电解设备的铸铁屑应定期进行气、水联合冲洗;气冲洗强度宜为15L/(㎡·s)~20L/(㎡·s);水冲洗强度宜为7L/(㎡·s)~14L/(㎡·s);冲洗时间宜为5min~10min,反冲洗周期宜为16h~32h,亦可通过试验确定。

六、内电解法处理电镀废水,铸铁屑的消耗速率应符合下列规定:

1 当进水的pH值小于或等于5时,可按下式计算:

1 当进水的pH值小于或等于5时,可按下式计算:.png

式中:Vt——铁屑消耗速率(g/d);

Qd——日处理水量(m³/d);

C1——废水中六价铬离子浓度(mg/L);

Ci——废水中铜离子浓度(mg/L);

pH——废水进入设备前的pH值。

2 当进水的pH值大于5时,可按下式计算:

2 当进水的pH值大于5时,可按下式计算:.png




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常州蓄电池生产用超纯水设备技术特点有哪些

  在电池中,电解液对纯水的要求较严格,通常要求水的电阻率超过10兆欧。蓄电池生产用超纯水设备采用反渗透技术和EDI技术。它不仅能有效过滤水中的杂质,而且具有环保作用。出水水质完全满足蓄电池生产过程中电解液的要求。下面莱特莱德小编为带大家详细了解,蓄电池生产用超纯水设备技术特点:   1、集成度高,易于扩展,增加膜的数量可以提高加工能力。   2、自动化程度高,故障自动停机,具有自动保护功能。

回帖成功

经验值 +10