土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降温困与冷却排管结霜不匀的问题分析

冷库降温困与冷却排管结霜不匀的问题分析

发布于:2019-10-11 10:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

   冷库降温困难,蒸发器冷却排管结霜不匀或不结霜,可能是有以下几个方面造成的:

1

  供液节流阀开启过小,或有阻塞,甚至未开。节流阀开启度应与工况变化相适应。若节流阀开启度过小,则压缩机制冷量也随之下降,库温就降不下来。所以应适当开启节流阀,使之与制冷工况相适应。

  库房进货超过要求的数量应控制进货量,不超过规定的数量。

  蒸发器外霜层较厚,内积油污较多,特别是蒸发器内油污太多时,结霜面不完整,并且出现浮霜,应及时进行热氨融霜和放油。

  制冷系统有较多空气,引起冷凝压力升高,压缩比增大,输气系数下降使压缩机制冷量降低,库温下降困难。应及时将空气放出制冷系统之外。

  由于压缩机长期运转,运动部件磨损,配合间隙增大或密封不严,使压缩机实际输气量减少,效率下降,制冷量降低,达不到原标准,则库房降温困难。应检修压缩机,更换新的气缸套、活塞环等。

  由于库房管理使用不当或年久失修,库房和管道隔热层受到损坏,隔热层厚度不够,隔热防潮失效,库门损坏关闭不严或开启次数太多及风幕不起作用,都将导致冷量的损失增大而影响库房降温效果。在制冷系统中,只要发现隔热层外表面有湿润或结露的部位,则说明隔热层厚度不够或隔热性能下降,应及时增厚或更换隔热材料。平时,应保证冷库门门封条完好,加强库门管理,未经允许不得随便打开库门,并维护好冷风幕的正常运转。

  采用自控元件时,温度控制器失灵,应检修或者温度控制器。制冷百科公众号提示,其实这种情况其实也不在少数,多年前小编就碰到过几次这样的问题。

  制冷系统内制冷剂不足,由于制冷系统中循环的制冷量不足使蒸发器供液不足,造成蒸发排管前面部分结霜而后面不结霜。此时的现象是吸、排气压力很低,但排气温度较高,在节流阀处可听到断断续续的“吱吱”气流声,而且响声比平时大,若调大节流阀开启度,吸气压力仍没上升;停机后系统的压力可能低于外界环境温度所对应的饱和压力。应适当向制冷系统补充制冷剂。

  压力控制器设置错误。压力控制器高低压设置错误,导致压缩机无法启动,制冷百科公众号提示,这种情况在现实生活也有很多。我们来看一个案例:

  冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~0℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。

  后来检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11MPa时停止压缩机,对应的蒸发温度范围约为-20℃一18℃ ,显然这个调定太高了,幅差值也过小。因此,对低压控制器上下限重调,调整后其值为:0.05—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为-20℃一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。

  • cof1589276458890

    学习了,谢谢,实用的资料

    2020-05-13 06:35:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原来甲方、监理、总包三方都关心这些?

话说:天下之事,分合交替,分久必合,合久必分……盖天下之事如此,工程之事亦如此。列位不信,且听道来。 但有工程,便有甲方、监理、总包三家。不知道哪位大侠说过,有人的地方就有江湖,此话不假。工程项目本来就是一个大大的江湖。君不见,每每监理会都是硝烟弥漫,次次收发文总暗藏刀光剑影。既然是江湖险恶,初涉险滩前吾等还是认真筹谋一番为好。 论起这工程管理可是个大学问,若搬书来看时,怕不是汗牛充栋,到头发白了时还看不完全。有鉴于此,今天且不调书担,不搬教条,只从甲方角度把这些年现场协调中一些心得体会与诸公调侃交流一番,算是抛砖引玉吧。

回帖成功

经验值 +10