剩余电流和温度是电气火灾的两个重要监测信号。
科普时间:电气火灾引发过程
接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电或电火花。而且发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。
根据IEC60364第3-32,略大于200mA的电流即可能产生电弧。电弧温度即可高达2000℃ - 3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。
剩余电流和温度是电气火灾的两个重要监测信号。
随着用电场合内各种电器的增多,电气火灾越来越成为火灾防范的焦点。根据公安部消防局的全国火灾统计数字,由电气故障和违规使用引发的火灾占比超过 30%,是各类火灾原因之首。
全新的ABB精锐系列电气火灾监控系统,是ABB依据国家标准专为电气火灾监控全新开发的,集监测管理、故障报警、分析记录等于一体的电气火灾监控系统,符合国家标准《GB 14287-2014 电气火灾监控系统》。
可广泛应用于大型商业建筑、公共建筑、高层楼宇、医院、学校、住宅等场所。
“精”诚所至
1.尺寸更紧凑,功能更强大,适合多种场合使用
2. 更简化的系统结构,更稳定的运行和监测
3.具备电缆及铜排安装方式,满足各种应用需求
4.更精准的剩余电流及温度实时值监测
5. 触摸式人机交互,友好的用户界面
“锐”不可挡
1. 可现场打印事件记录及报警记录,方便故障排查
2.支持U盘导入/导出信息,方便调试及系统分析
3. 支持高达2000A回路电流监测,应用范围更广
4.集温度、剩余电流及主回路全电量测量于一体,满足全方位监控需求
? 单台CME壁挂式监控设备支持多达512个监测点,并可扩展至1024个监测点
典型配置一:适用于小型建筑/单体建筑
本配置由CME壁挂式电气火灾监控设备和DRTD组合式电气火灾监控探测器组成,并通过RS485接口及 Modbus-RTU协议进行通信。本配置方案结构简单, 方便安装及维护,并可根据实际需求,将本配置中任意的探测器升级为IRTD,实现更强大的探测和测量功能。
典型配置二:适用于大型建筑/建筑群
本配置包含三台CME壁挂式电气火灾监控设备和若干台IRTD/DRTD探测器,并通过RS485接口及Modbus-RTU协议进行通信。本配置方案通过三层架构,实现多达1024点位的剩余电流探测,拓展性能好,并可根据客户实际需 求,将本配置中任意的探测器升级为IRTD,实现更强大的探测和测量功能。
建筑电气设计精讲班(网络直播课)
关于课程
本课程是按照项目讲解:从厂房、寝室、住宅、综合楼、11层住宅、幼儿园、学校、汽车4s店、16层住宅、医院、超市等,课程总共100个课时左右,包教会,一年学习辅导时间,第一班学不会,第二班免费学。 课程是网络直播课:每周二和周四,晚上8点30分上课。
课程大纲
学员真实评价
课程详情咨询易筑教育刘老师QQ:1577292364
扫一扫添加微信
扫一扫进入电气设计师成长交流群,掌握最新考试咨询。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
为什么一根火线是220V,两根火线是380V?来源:技成培训 版权归原作者所有,侵权请联系删除 在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V。一般两根火线是380V,单根是220V,这是为什么呢? 电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三根相线)并且在中性点做工作接零,引出来一根线就是零线。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发